El medidor de nivel por radar E+H muestra nivel de líquido cuando el tanque está vacío

2017-09-28View Original

Thread Content

En el nuevo proyecto se instalaron medidores de nivel por radar E+H. Una vez instalados, se configuraron los valores: 3,9 metros como nivel vacío y 3,5 metros como nivel lleno. Tampoco se introdujo material en el tanque; unas horas después, se observó que el nivel del líquido era de más de 1 metro. Después de la inhibición, se muestra 0. Pero unas horas después, se registró un nivel de líquido de más de 1 metro. Después de volver a suprimirlo, se muestra 0. Unas horas después, volvió a medir más de 1 metro. ¿Alguien experto sabe qué está pasando? Seguramente es un bote vacío.
Reply #22017-09-28
Este mensaje fue editado por última vez por 1111111 el 28-9-2017 a las 21:50. ¡Gracias, hermano! Radar, loco, vete. . . El radar nazi, eso es cosa de locos, perros locos que cavan~~~ ¡Se desvía un metro en unas horas! Vaya, ¡otra vez aprendo algo nuevo! Desviarse unos metros en unas horas… ¡Otra vez aprendo algo nuevo! Desviarse unos metros en unas horas… ¡Otra vez aprendo algo nuevo! ¡Gracias, hermano! :apretón de manos
Reply #32017-09-28
1. La altura de un tanque vacío es de 3,9 m, y la de uno lleno, de 3,5 m. ¿Entonces el rango de este tanque es solo de 0,4 m? 2. ¿Está la ubicación de instalación demasiado cerca de la pared del tanque u otras zonas que puedan influir en ella? 3. Verifique si la configuración de los parámetros es correcta. 4. No se descarta una falla en la funcionalidad del módulo de esta tabla
Reply #42017-09-29
Parece que a poco más de 1 metro del fondo hay una interferencia bastante fuerte; seguramente es allí donde se produce la interferencia. Hay que verificar si hay alguna estructura especial en esa zona, o si el radar está instalado demasiado cerca de las paredes del tanque, lo que haría que las ondas de radar chocaran contra esas paredes. Sería útil que el propietario proporcionara los planos de instalación del equipo para poder analizar mejor la situación
Reply #52017-09-29
Pruebe en otro recipiente para descartar un problema con la tabla. Verifique si la posición de instalación es adecuada, y si la altura del tubo corto es demasiado alta, lo que podría causar interferencias debido a su proximidad a las paredes del recipiente
Reply #62017-09-29
El rango es de 3.5M. Se puede cambiar. Valor fijo de altura.
Reply #72017-09-29
¿El nivelador viene con tubo guía de ondas? Si es así, es posible que haya rebabas en la pared interior del tubo guía ; Si no hay guía de ondas, se recomienda añadirla. También podría ser debido a la influencia de los componentes internos del tanque, o a que el fondo del tanque tenga forma de cierre elíptico; en ese caso, las ondas de radar, al llegar al fondo del tanque, no pueden reflejarse hacia los elementos de detección.
Reply #82017-09-29
Muestra la curva de supresión de interferencias para echarle un vistazo

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.