Thread Content
Hacer un pequeño dispositivo para el tratamiento de agua; yo no entiendo de control eléctrico. Se quiere utilizar un PLC para controlar la apertura y cierre de cinco válvulas electromagnéticas (DN20). Quisiera preguntar, además del PLC. Fuera del relé de tiempo. ¿Qué componentes eléctricos más se necesitan? En total, tengo cinco movimientos. Primero, las cinco válvulas electromagnéticas están completamente abiertas. Segundo, la válvula electromagnética número 24 está abierta, mientras que las demás están cerradas. Tercero, la válvula electromagnética número 15 está abierta, y las demás están cerradas. Cuarto: la válvula electromagnética 13 está abierta, las demás cerradas. Cinco: la válvula electromagnética 23 está abierta, las demás cerradas. La acción principal es la uno. Después de trabajar por un rato, se realizan los movimientos dos, tres, cuatro y cinco, y luego se vuelve al punto uno. Dos relés de tiempo; uno controla el intervalo entre uno y dos, tres y cuatro, cinco. Un control del tiempo de funcionamiento dos tres cuatro cinco. Principalmente, calculo los costos. ¿Alguien podría ayudarme indicando qué componentes eléctricos se necesitan? O dame un esquema que muestre cómo se controla.
Se puede construir por uno mismo con un relé común + un relé de tiempo. Para ahorrar tiempo, se puede usar un micro PLC
¿Se necesita un transformador? Quiero conectarlo a la corriente eléctrica doméstica normal
¿Qué tipo de fuente de alimentación tiene la válvula electromagnética? Corriente alterna o continua? ¿Cuál es el voltaje? ¿Cuál es la corriente? Estos diseños tienen en cuenta la selección de los contactos de accionamiento ; Dado que se ha elegido el PLC, ya no se necesitan relés de tiempo. Se puede utilizar el temporizador interno del PLC.
Dos temporizadores no son suficientes; el PLC necesita ser programado mediante configuración, lo cual es un poco más complicado.
Hay que considerar la fuente de alimentación, y también qué se utilizará para controlar el ordenador principal en caso de usar un PLC. Por lo tanto, existen muchos problemas relacionados con el software, además de decidir qué tipo de PLC se utilizará
Se recomienda usar un PLC discreto, como el S7-200 de Siemens.
Ya que ya se utiliza un PLC, ¿por qué seguir usando relés de tiempo? No lo entiendo bien. El PLC tiene una función de medición del tiempo integrada; las válvulas electromagnéticas solo necesitan una entrada y una salida, y el resto del proceso se gestiona automáticamente mediante el programa~
Circuito de relés puros: cuatro relés temporizadores y cinco válvulas electromagnéticas ¡Con control PLC! ¡No se necesita un relé de tiempo! ¡Basta con programar para que salgan cinco relés DO!
Busque a personas profesionales para que hagan el trabajo de forma profesional ¡Solo así tus productos quedarán bien hechos! Al ahorrar ese dinero, sin darte cuenta, acabarás gastando más de lo que ahorraste Es solo que tú no puedes sentirlo. Admiro tu espíritu, pero tu comportamiento no es eficiente ni científico ¡
Construir un PLC directamente es lo más sencillo; usar relés, en cambio, implica mucho más trabajo
Para esto basta con un pequeño PLC integrado; muchos fabricantes los tienen. Basta que el PLC cuente con cinco puntos de salida DO o más. Al elegirlo, hay que verificar de antemano la fuente de alimentación de la válvula electromagnética: ¿24 V o 220 V? ¿Corriente alterna o continua? Si la potencia de salida del PLC es suficiente, se puede utilizar directamente el PLC junto con la válvula electromagnética, y la lógica se gestionará a través de un relé de tiempo interno. Si la potencia no es suficiente, se utiliza un PLC con DO+, un relé común (con alimentación de 24 o 220 V, según lo determine la válvula electromagnética) y una válvula electromagnética; además, se emplea un relé de tiempo interno para establecer la lógica. Por lo general, con este tipo de PCL de tamaño reducido, si el propietario no necesita una pantalla para la operación desde un ordenador principal, basta con instalar un software de programación en la laptop y configurarlo todo de una sola vez. También se puede comprar uno con pantalla LCD, para poder revisarlo en el lugar en caso de que haya algún problema. Todos son muy baratos
Para la programación del PLC, basta con utilizar relés comunes para aislar los 5 puntos DO; no parece necesario utilizar relés temporizadores
Propietario del foro, se puede usar un controlador LOGO; el costo es bajo. No se necesita un relé de tiempo. Solo se necesitan 5 relés comunes para el aislamiento.