En la tubería de gas natural que lleva el calentador a gas, ¿es necesario instalar una válvula de apertura antes de que el gas llegue al calentador? ¿Es esta válvula una válvula de cierre rápido? ¿Alguien puede ayudar a proporcionar los parámetros de selección y los modelos de válvulas? Gracias
¿Cuál es también el tiempo de cierre de la válvula de corte de emergencia en las tuberías de gas natural? ¿Existen requisitos normativos?
El requisito principal es una válvula electromagnética que se apague al suministrarse energía y se abra manualmente.
Sin mencionar el calibre, ni los requisitos de respuesta, ni los parámetros de proceso… No hay forma de elegir
Diámetro del medio, temperatura, presión, diferencia de presión antes y después de la válvula, requisitos de caudal: con esto ya se puede determinar qué tipo de válvula elegir
Para usar válvulas de bola, cuando se necesita una acción rápida, se debe optar por un control neumático; además, es conveniente contar con una válvula de descarga rápida, para que la válvula funcione aún más rápido
Por motivos de seguridad, se debe añadir una válvula neumática; una válvula de bola sirve para ello. Fácil de controlar.
De acuerdo con el artículo 13.3.2 de la norma GB50041-2008, debe existir una válvula de corte general fuera de la sala de calderas, conectada al dispositivo de alarma de concentración de gas en dicha sala. Las válvulas que se pueden utilizar son: válvulas neumáticas, válvulas eléctricas y válvulas electromagnéticas. El tiempo de corte es de 10 segundos. Las especificaciones para la selección de las válvulas son las indicadas en la norma CJ/T394-2012. Válvula de corte de emergencia para gas
Al pasar por allí, no he investigado en profundidad este tema. Pero he utilizado las válvulas de cierre rápido del sistema de carga; son de tipo neumático y el tiempo necesario para su funcionamiento es de unos 2 segundos. No sé si esto puede servir como referencia para este sistema.
Esto está dirigido a los proveedores de gas natural, y sirve como protección para cortar el suministro en caso de fugas de gas; El sistema de control del quemador de la caldera a gas también cuenta con una válvula de protección de corte, que sirve para detener urgentemente la caldera en caso de anomalías en su funcionamiento.