Válvula de cierre rápido para tuberías de gas natural

2017-09-29View Original

Thread Content

En la tubería de gas natural que lleva el calentador a gas, ¿es necesario instalar una válvula de apertura antes de que el gas llegue al calentador? ¿Es esta válvula una válvula de cierre rápido? ¿Alguien puede ayudar a proporcionar los parámetros de selección y los modelos de válvulas? Gracias
Reply #22017-09-29
¿Cuál es también el tiempo de cierre de la válvula de corte de emergencia en las tuberías de gas natural? ¿Existen requisitos normativos?
Reply #32017-09-29
El requisito principal es una válvula electromagnética que se apague al suministrarse energía y se abra manualmente.
Reply #42017-09-30
Sin mencionar el calibre, ni los requisitos de respuesta, ni los parámetros de proceso… No hay forma de elegir
Reply #52017-09-30
Diámetro del medio, temperatura, presión, diferencia de presión antes y después de la válvula, requisitos de caudal: con esto ya se puede determinar qué tipo de válvula elegir
Reply #62017-09-30
Para usar válvulas de bola, cuando se necesita una acción rápida, se debe optar por un control neumático; además, es conveniente contar con una válvula de descarga rápida, para que la válvula funcione aún más rápido
Reply #72017-09-30
Por motivos de seguridad, se debe añadir una válvula neumática; una válvula de bola sirve para ello. Fácil de controlar.
Reply #82017-09-30
De acuerdo con el artículo 13.3.2 de la norma GB50041-2008, debe existir una válvula de corte general fuera de la sala de calderas, conectada al dispositivo de alarma de concentración de gas en dicha sala. Las válvulas que se pueden utilizar son: válvulas neumáticas, válvulas eléctricas y válvulas electromagnéticas. El tiempo de corte es de 10 segundos. Las especificaciones para la selección de las válvulas son las indicadas en la norma CJ/T394-2012. Válvula de corte de emergencia para gas
Reply #92017-09-30
Al pasar por allí, no he investigado en profundidad este tema. Pero he utilizado las válvulas de cierre rápido del sistema de carga; son de tipo neumático y el tiempo necesario para su funcionamiento es de unos 2 segundos. No sé si esto puede servir como referencia para este sistema.
Reply #102017-10-03
Esto está dirigido a los proveedores de gas natural, y sirve como protección para cortar el suministro en caso de fugas de gas; El sistema de control del quemador de la caldera a gas también cuenta con una válvula de protección de corte, que sirve para detener urgentemente la caldera en caso de anomalías en su funcionamiento.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.