Medidor de nivel con flotador Dan Dong Tongbo: descenso repentino del nivel del líquido

2017-09-29View Original

Thread Content

El nivel del líquido está en su valor normal, pero luego fluctúa y disminuye. Al ir al lugar, se observa que el nivel está por debajo del límite mínimo. La barra pesada parece muy ligera; al moverla de un lado a otro, el nivel del líquido vuelve a aumentar. ¿Cuál es la causa exacta de esto? ¡Busco consejo!
Reply #22017-09-29
El nivel del líquido sube tanto que la esfera flotante queda completamente sumergida en él. En ese caso, la esfera pierde su función de medición. Si no se detecta a tiempo, o si la esfera muestra valores incorrectos lo que provoca operaciones erróneas, es muy probable que ocurra un accidente. En tales situaciones, lo único que se puede hacer es aumentar el flujo de salida para reducir rápidamente el nivel del líquido y permitir que la esfera flotante funcione correctamente. La forma de determinar si la boya está sumergida es al levantar la barra de contrapeso de la boya: se siente muy ligera, como si la boya se hubiera soltado. Además, la barra de contrapeso queda justo en el lugar donde se encuentra la boya.
Reply #32017-10-07
Tanto el medidor de nivel situado por encima como el uno que está por debajo de esta esfera flotante también muestran un 100%, ya que el nivel del líquido los cubre por completo. Solo este indicador muestra un valor más bajo. Más tarde, se descubrió que podría ser debido a la influencia de la entrada y salida de material a través de las tuberías cercanas a la esfera flotante.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.