¿Qué está pasando con la presencia de líquido en la fase gaseosa del tubo de transmisión del transmisor? Antes todo funcionaba bien. Se cambió el grupo de tres válvulas, pero el problema persiste. ¿Algún experto tiene alguna solución?
¿Qué se mide? Probablemente la fase líquida que se forma por la condensación debido a las bajas temperaturas. Intenta aislar el sistema térmicamente, o bien cambia la dirección del tubo de medición, su ángulo
Si en los tubos de fase gaseosa se forma constantemente líquido condensado, las soluciones son: 1. Añadir calefacción auxiliar a los tubos de fase gaseosa; 2. Colocar un tanque de aislamiento en la tubería de fase gaseosa, llenarlo con líquido aislante para que permanezca siempre en fase líquida.
Tanque de propano: este fenómeno apareció después de la última descarga de propano. ¿Por qué?
La calidad del propano de este vehículo es mala; contiene agua o componentes no deseados.
Te recomiendo que aumentes el tanque de condensación
El tanque de condensación no se ha utilizado; el calentamiento eléctrico probablemente también pueda resolver el problema
¿Los tanques de propano no tienen válvulas de corte de agua?
Se utiliza este elemento en muchos lugares
Se recomienda utilizar un medidor de nivel de doble brida capilar, o bien llenar el lado a presión negativa con líquido y añadir un tanque de aislamiento en la salida de la toma de presión del mismo lado. De esta manera, se resuelve el problema de la presencia de líquido en el lado de presión negativa.
Deberían estar en proceso de migración correcta; si eso no es posible, entonces hay que eliminar periódicamente el líquido del lado de presión negativa.
Aislamiento térmico, aumento de la calefacción auxiliar y acortamiento adecuado de las tuberías de transmisión de presión.
Se puede considerar la posibilidad de añadir un tanque de almacenamiento después de la válvula de descarga en fase gaseosa; luego, se puede colocar otra válvula de descarga después del tanque. Basta con cerrar periódicamente la válvula de descarga y abrir la válvula de descarga del tanque.
Instalar un tubo de condensación para aislar el líquido en la tubería de presión, o bien instalar un tanque de recolección para verter el líquido periódicamente
La tubería de presión es demasiado larga; aumente la calefacción auxiliar.