Pregunta sobre la medición del nivel de líquido con transmisor de diferencia de presión

2017-10-02View Original

Thread Content

¿Qué está pasando con la presencia de líquido en la fase gaseosa del tubo de transmisión del transmisor? Antes todo funcionaba bien. Se cambió el grupo de tres válvulas, pero el problema persiste. ¿Algún experto tiene alguna solución?
Reply #22017-10-02
¿Qué se mide? Probablemente la fase líquida que se forma por la condensación debido a las bajas temperaturas. Intenta aislar el sistema térmicamente, o bien cambia la dirección del tubo de medición, su ángulo
Reply #32017-10-02
Si en los tubos de fase gaseosa se forma constantemente líquido condensado, las soluciones son: 1. Añadir calefacción auxiliar a los tubos de fase gaseosa; 2. Colocar un tanque de aislamiento en la tubería de fase gaseosa, llenarlo con líquido aislante para que permanezca siempre en fase líquida.
Reply #42017-10-02
Tanque de propano: este fenómeno apareció después de la última descarga de propano. ¿Por qué?
Reply #52017-10-02
La calidad del propano de este vehículo es mala; contiene agua o componentes no deseados.
Reply #62017-10-03
Te recomiendo que aumentes el tanque de condensación
Reply #72017-10-03
El tanque de condensación no se ha utilizado; el calentamiento eléctrico probablemente también pueda resolver el problema
Reply #82017-10-03
¿Los tanques de propano no tienen válvulas de corte de agua?
Reply #92017-10-03
Se utiliza este elemento en muchos lugares
Reply #102017-10-04
Se recomienda utilizar un medidor de nivel de doble brida capilar, o bien llenar el lado a presión negativa con líquido y añadir un tanque de aislamiento en la salida de la toma de presión del mismo lado. De esta manera, se resuelve el problema de la presencia de líquido en el lado de presión negativa.
Reply #112017-10-04
Deberían estar en proceso de migración correcta; si eso no es posible, entonces hay que eliminar periódicamente el líquido del lado de presión negativa.
Reply #122017-10-05
Aislamiento térmico, aumento de la calefacción auxiliar y acortamiento adecuado de las tuberías de transmisión de presión.
Reply #132017-10-08
Se puede considerar la posibilidad de añadir un tanque de almacenamiento después de la válvula de descarga en fase gaseosa; luego, se puede colocar otra válvula de descarga después del tanque. Basta con cerrar periódicamente la válvula de descarga y abrir la válvula de descarga del tanque.
Reply #142017-10-08
Instalar un tubo de condensación para aislar el líquido en la tubería de presión, o bien instalar un tanque de recolección para verter el líquido periódicamente
Reply #152017-10-08
La tubería de presión es demasiado larga; aumente la calefacción auxiliar.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.