Fallo en el nivelador de radar de ondas guía

2017-10-04View Original

Thread Content

Por favor, que los expertos me ayuden. Actualmente tengo un medidor de nivel con radar de ondas guiadas. El instrumento muestra un nivel normal, pero cuando la información se transmite al otro dispositivo de visualización, este indica que el nivel está en su valor máximo. ¿Qué está pasando? He probado varios dispositivos de visualización y ocurre lo mismo. ¿Será que el módulo electrónico está dañado? ¿Dónde se puede comprar? ¿Funcionan los de otras marcas?
Reply #22017-10-04
Use un generador de señales para hacer una simulación y ver si funciona bien. Si funciona, entonces el módulo de salida del nivel de líquido está dañado; si no funciona, entonces hay un problema con los componentes o con los canales de paso del gas
Reply #32017-10-04
¿No se sabe simplemente midiendo la señal de salida del medidor de nivel? ¿Así que se cambia de tabla directamente sin hacer ni siquiera el trabajo más básico?
Reply #42017-10-04
La tabla de visualización indica que es necesario establecer el rango de medición. ¿Acaso no se ha establecido ese rango, o bien es diferente al indicado por el instrumento? Además, como ya han dicho algunos, se podría enviar una señal falsa para ver si el módulo de salida del radar está dañado
Reply #52017-10-04
Ahora no se trata del problema de cambiar el medidor a modo de transmisión a distancia; tampoco es un problema relacionado con la configuración del rango de medición del mismo. Lo importante ahora es conectar un multímetro para verificar si la corriente en el circuito supera los 20 mA. Si es así, hay que revisar la configuración del medidor de nivel por radar. Si se confirma que la configuración está correcta, entonces el problema está en el módulo de salida del medidor de nivel.
Reply #62017-10-05
En primer lugar, agradezco la participación de todos. Este medidor de nivel por radar de ondas guiadas de 6.10 metros estuvo almacenado en el almacén durante varios años; recientemente fue instalado y hasta ahora ha funcionado correctamente. De vez en cuando, el instrumento de control remoto mostraba un valor de 5.888 metros. Pero en los últimos días, sigue mostrando ese valor constantemente. El instrumento local, por su parte, sigue indicando valores normales. Además, la corriente en el instrumento de control remoto es de solo 1.6 mA. No sé si se trata de un problema en el módulo de transmisión a distancia
Reply #72017-10-05
Corriente de circuito 1.6mA? ¿El medidor de distancia muestra el rango completo? El salto intermedio podría ser causado por la alimentación o por otras interferencias
Reply #82017-10-05
La prueba in situ confirmó que los instrumentos están en buen estado. Hay que verificar si hay una discrepancia entre los valores medidos en el interior y los valores medidos en el sitio, o si existe algún problema con la barrera de seguridad
Reply #92017-10-06
Gracias a todos por su participación. Parece que el módulo de salida está dañado; al reemplazarlo por uno nuevo, todo funciona normalmente. Ahora toca reemplazarlo; ¿dónde está el problema con este modelo antiguo? ¿Vale la pena repararlo? ¿También es necesario comprarlo en la fábrica? ¿Es compatible con otras marcas?
Reply #102017-10-06
Prueba de circuito con HART475, luego mide la corriente real y verifica una vez más si el rango del medidor es el mismo.
Reply #112017-10-06
:Yo también estoy borracho. Estos días el funcionamiento no es normal, así que contactaré al fabricante para comprar un módulo de salida nuevo. Como en el lugar de instalación todo parecía normal, se instalaron unidades nuevas. Esta tarde, de repente, la comunicación a distancia volvió a funcionar bien. ¿Dónde está exactamente el problema? :sleepy: Las condiciones son precarias; no hay controlador manual ni generador de señales
Reply #122017-10-07
:Somos una pequeña empresa; no tenemos controladores manuales ni generadores de señales. Lo probé desmontando el módulo de otro medidor de nivel por radar, y funcionó bien. Por lo tanto, creo que este módulo de salida no está emitiendo señal, ya que el proceso de adquisición aún está en curso. Así que instalé el modelo antiguo; la pantalla muestra valores normales. Lo que ocurre es que por las mañanas el nivel del tanque alcanza los 5.998/5.889, pero por la tarde el nivel vuelve a ser normal. Esto ocurre todos los días, de forma regular. ¿Alguien sabe cuál es la causa? Por favor, díganmelo
Reply #132017-10-07
Mida la corriente de salida del transmisor y compárela con el rango permitido. Si el valor mostrado está dentro de ese rango, pero la corriente de salida supera los 20 MA y no hay indicación de alguna falla, entonces hay un problema con la salida del transmisor
Reply #142017-10-07
¿No sería mejor medir primero la corriente de salida por su cuenta, para poder determinar el problema a partir de esa corriente? Si la corriente es la correcta según lo que indica el indicador, entonces hay un problema con el componente en cuestión. Pero si la corriente no coincide con lo que muestra el indicador, entonces hay un fallo en el canal de transmisión de salida del módulo
Reply #152017-10-08
Veamos cuál es el valor en el rango completo correspondiente a 4-20mA para la salida del transmisor
Reply #162017-10-09
Solo se puede medir la corriente de la línea. Desconecte los cables del medidor de distancia y conecte el multímetro en serie
Reply #172017-10-10
Radar loco~~~~~~~~~:lol . . . El hermano vino a ver chistes. . . . . . {:3_51:} . . .

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.