Thread Content
En la renovación de la fábrica se instaló un nuevo instrumento de radar, de tipo de cuatro cables, con alimentación independiente de 24 VDC. La salida es de 4-20 mA, con una tensión de 24 VDC. El sistema DCS es de ABB. Anteriormente se utilizaban módulos de canal AI801; esos canales eran activos (se medía una tensión de 24 VDC en las terminales). Ahora, ¿cómo se puede conectar esta señal al sistema? Los aisladores no tienen esta función. Ahora se busca una forma de convertir las señales activas en señales pasivas, para que el DCS las reciba como señales de tipo de dos cables. El problema ahora es que no se puede manipular el DCS, porque nadie lo entiende. ¿Alguien tiene alguna solución? Espera en el lugar para la fiesta.
Basta con conectar directamente la señal de 4-20mA al aislador; no se necesita voltaje de 24V.
¿Qué aislador? Mira el manual de hardware del DCS; por lo general, debe haber una forma de conectar los puntos pasivos
Hoy se utilizó un aislador pasivo: las líneas de señal de 4-20MA del instrumento (con corriente) se conectaron a la entrada del aislador; en la salida también se detectaron 10V de voltaje. Luego se conectaron las líneas de señal provenientes del DCS (con 24VDC). Finalmente, se utilizó un multímetro para medir la corriente, pero no se registró ninguna corriente.
El problema ahora es que el DCS no funciona, y eso causa problemas. No conozco bien este módulo de ABB AI801; de todos modos, se trata de canales de tipo dos líneas, y están conectados a corriente.
¿Salida de corriente activa no seleccionable en la configuración del radar?
¿Existe algún aislador que cuente con esta función? Es decir, uno que permita ingresar señales analógicas activas y generar señales analógicas pasivas; de esta manera, la salida podría considerarse como un transmisor de dos cables, permitiendo así que la tarjeta DCS reciba la señal de 4-20 mA
Por ahora, no conecte el DCS. Utilice un multímetro para medir la señal de corriente en la entrada. Si hay señal de corriente en la entrada, luego utilice el multímetro para verificar si hay señal de corriente en la salida. Si no hay señal en la salida, eso indica que el aislador no funciona correctamente.
La función del módulo de aislamiento es separar las señales provenientes del campo de la sala de control; si se ingresa una señal de 4-20 mA, también debe salir una señal de 4-20 mA.
Tras conectarlo al DCS, se observó que no había cambios en la señal del equipo superior. En ese momento, la alimentación del instrumento funcionaba correctamente, y la conexión 485 con la computadora también estaba en orden. El software mostraba que el nivel real del material era de 20 metros, y el valor de corriente indicado era de 16 mA. Entonces realicé las siguientes acciones: 1. Se desconectaron los dos cables conectados al aislador; luego se utilizó un multímetro para medir la salida de 4-20 mA del instrumento. El resultado fue de 16 mA. La tensión medida fue de 20 VDC. 2. Se conectó el instrumento a la entrada del aislador, se desconectaron los cables de la salida, y se volvió a medir la salida. El resultado siguió siendo de 16 mA; Voltaje medido: 10VDC. Se conectó el cable DCS en serie para medir la corriente (el polo positivo del cable DCS se conectó al terminal de salida, mientras que el polo negativo se conectó al terminal auxiliar del multímetro; el extremo positivo del multímetro se conectó al terminal auxiliar del aislador). El valor de la corriente medido fue: 0
Eso es seguro. Lo que me preocupa es si la salida puede ser pasiva o activa; necesito que la salida no tenga voltaje. Actualmente creo que el problema radica en la salida de voltaje; la tarjeta DCS también cuenta con alimentación, lo que hace que la tarjeta no pueda leer los valores en miliamperios, o bien genera errores (lamentablemente no puedo ver si hay errores)
Hay un problema con las mediciones en serie de la corriente DCS. Es necesario desconectar el extremo negativo del DCS. El polo positivo del multímetro debe conectarse al extremo negativo del DCS, mientras que el polo negativo del multímetro se conecta al cable que fue desconectado, es decir, al extremo negativo del aislador.
El aislador tiene una resistencia interna; al medirlo con un multímetro, seguramente se detectará voltaje.
Los llamados señales activas y pasivas se refieren a la fuente de alimentación. Las instrumentaciones en el sitio se alimentan mediante tarjetas DCS; para el DCS, estas son señales pasivas. Aquellas que no se alimentan a través del DCS son señales activas. En mi opinión, esto no tiene mucha relación con la captura de señales.
También se intentó de esa manera, pero al final no se detectó ninguna corriente. ¿El hecho de que se haya medido 24 V en los dos cables del DCS en el sitio, demuestra que el circuito está formado? Pero, ¿por qué no hay corriente eléctrica?
He hecho una investigación y puedes utilizar un módulo de seguridad estándar P+F. Existe el modelo KFD2-STC4-Ex1-Y122583, de tipo de salida pasiva; este debería cumplir con tus requisitos
1. Conecte el cable que en estado activo está conectado al terminal +24VDC, al terminal 0VDC. De esta manera, la alimentación de la placa se interrumpirá, es decir, la placa pasará a ser pasiva. . . En este momento, ese terminal funciona como entrada de corriente. . . Corriente + entrada, los terminales no cambian. 2. Hermano, me duele mucho el corazón al tener que contarte este secreto. ¿Podrías darme 0.5 yuanes a través de Alipay? :lol
3. Al decir eso, parece que se está cortando la fuente de ingresos de algunas personas, ¿verdad? :P
Medir una tensión de 24 V solo indica que existe tensión en el DCS, pero no significa que la línea esté conectada. Si los cables están conectados correctamente, habrá voltaje en el aislador. Si no se puede medir corriente, eso significa que la conexión no está establecida y no se ha formado un circuito. En mi opinión, antes se utilizaba la fuente de alimentación del DCS; ahora ya no es necesaria, por lo que hay que volver a conectar los cables.
Realmente no quiero cambiarlo ni entender los terminales DCS; mejor usar un medidor de nivel que necesite distribución de energía.