Como ejemplo, el control de una bomba: en el sitio hay una columna de operación con un interruptor de cambio entre modo local y remoto. Se requiere la posibilidad de iniciar y detener la bomba mediante DCS, así como conocer el estado de funcionamiento del equipo. También se necesitan señales de interbloqueo para detener la bomba cuando el nivel del líquido alcanza cierto valor, y señales de interbloqueo del SIS para iniciar la bomba. Cómo lograrlo
DI: Estado de funcionamiento del motor de la bomba, señales para detener la bomba según el nivel del líquido. DO: Señal de inicio remoto desde el DCS, señal de parada remota desde el DCS, señal de parada por interbloqueo. Las señales provenientes de los interruptores de control en el panel de operación se envían directamente al cuadro eléctrico. Lo que queda son cuestiones relacionadas con la configuración del cuadro eléctrico y la configuración del software y hardware del DCS
¡Sería más fácil lograr la protección y el cambio entre modo manual y automático en el sitio si se pudiera añadir un protector de motor!
¿La señal DO va al pilar de operación en el sitio o al armario eléctrico?
Nunca he visto que alguien entre por la columna de control; todos están en el gabinete eléctrico
Esto es posible; en general, el control de las bombas mecánicas es más o menos similar, aparte del arranque remoto mediante SIS, y no hay muchas dificultades para implementarlo. No se recomienda encender las bombas convencionales a distancia, ya que también es necesario operar las válvulas de entrada y salida; además, algunas bombas, como las bombas magnéticas, pueden dañarse fácilmente.