¿Cómo configurar la señal de corriente de salida del convertidor de frecuencia hacia el DCS?

2017-10-10View Original

Thread Content

¿Cómo se configura la señal de corriente de salida del convertidor de frecuencia hacia el DCS? ¿Debería establecerse el rango de medición en la corriente nominal del motor, o bien en la corriente instantánea?
Reply #22017-10-11
4-20MA, el rango se establece en la corriente nominal.
Reply #32017-10-11
Hágalo según la corriente nominal, y luego amplíela un poco.
Reply #42017-10-11
Esto es fácil de entender: se puede considerar al convertidor de frecuencia como un transmisor. Lo importante es que el rango establecido en el DCS sea el mismo que el del convertidor de frecuencia
Reply #52017-10-11
Estoy de acuerdo con la opinión de arriba: el rango de medición es simplemente eso, y corresponde a la corriente nominal del convertidor de frecuencia
Reply #62017-10-12
Ya se ha resuelto. Gracias a todos los expertos. Lo que hice fue utilizar un motor cuya corriente nominal es de 160 A. El convertidor de frecuencia permite aumentar esa corriente hasta 1,75 veces su valor original. Yo la configuré en un rango de 0 a 280 A
Reply #72017-10-16
Dices que si consideras el convertidor de frecuencia como un transmisor, entonces todo queda claro

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.