Sobre el problema de puesta a tierra de las resistencias térmicas de platino revestidas

2017-10-16View Original

Thread Content

La resistencia térmica de platino revestida, si no cuenta con un transmisor de temperatura, transmite el valor de la resistencia al cuadro de terminales; allí, el transmisor de temperatura presente en dicho cuadro convierte ese valor para que pueda ser procesado por la computadora principal. ¿Es necesario que la carcasa de este tipo de resistencia termoparica esté conectada a tierra para protegerla contra los rayos? Por ahora, solo conozco las resistencias termopar integradas; es decir, aquellas en las que el valor de la resistencia se convierte directamente en un valor de corriente en el lugar donde se encuentran, y luego ese valor se transmite al ordenador principal. En este caso, es necesario conectarlas a tierra. Soy principiante en instrumentación; si las preguntas son demasiado superficiales, por favor sean comprensivos. Gracias a todos los expertos.
Reply #22017-10-16
La carcasa no necesita ser conectada a tierra por separado; basta con que la capa de blindaje del cable de tres hilos esté conectada a tierra en el controlador principal.
Reply #32017-10-16
La mayoría de los equipos de instrumentación no tienen requisitos específicos en cuanto a conexión a potencial común ni a puesta a tierra repetida, a menos que se indique lo contrario. Como los termómetros, ninguno de los que he visto cuenta con un conexión a tierra específica. Además, ya está conectado al suelo natural del dispositivo a través de pernos. En algunos termómetros, el núcleo de medición está conectado a la carcasa; es necesario prestar atención a si esto afecta a la medición.
Reply #42017-10-16
Basta con utilizar una barrera de seguridad contra cambios de temperatura en el gabinete del sistema, donde se encuentra la resistencia térmica. La capa de aislamiento del cable debe conectarse a tierra de forma conjunta
Reply #52017-10-22
Por ejemplo, estas resistencias térmicas instaladas en el árbol de extracción de gas, ¿no hay requisitos normativos que exijan que estén conectadas a tierra? Si esta resistencia termopar de platino debe conectarse a tierra, ¿debe ser una conexión de puesta a tierra de tipo blindado, de protección contra rayos o de protección general?
Reply #62017-10-23
La puesta a tierra contra rayos debe ir acompañada de un protector contra sobretensiones; no basta con conectar los instrumentos a tierra para protegerse de los rayos. La puesta a tierra de blindaje es necesaria. La resistencia térmica no necesita protección adicional. Además, hay un problema en la forma en que están conectados los tubos a prueba de explosiones en su imagen; en el futuro, el agua de lluvia podría entrar en la caja de conexiones de la resistencia térmica
Reply #72017-10-25
¿Se conecta la puesta a tierra de aislamiento de esa resistencia térmica también en el armario de terminales? ¿No es necesario verterlo en el lugar? También está el problema de los conectores en los tubos a prueba de explosiones que mencionaste; se debe colocar el tubo de conexión por debajo de la conexión de la resistencia térmica, ¿verdad? Gracias por la sugerencia
Reply #82017-10-25
La puesta a tierra de blindaje de la resistencia térmica se realiza de forma unificada en el gabinete; no se debe conectar en el sitio. El tubo flexible debe estar un poco por debajo de la conexión eléctrica.
Reply #92017-10-25
  La carcasa de la resistencia termopar de platino debe contar con conexión a tierra para protección/contra rayos. Pero, en la mayoría de los casos, no es necesario hacerlo a propósito.   La carcasa de la resistencia termopar de platino, al igual que la carcasa del instrumento, necesita protección y conexión a tierra para la protección contra rayos. Pero, según los requisitos, no es necesario realizar ningún procedimiento especial para instalar conexiones de protección/contra rayos en los dispositivos o esferas metálicas. Basta con que la carcasa esté conectada a dichos dispositivos o esferas metálicas, de modo que todos formen juntos un sistema de protección contra rayos.   Además, las cajas de aislamiento para instrumentos y los soportes de instalación deben contar con un dispositivo de puesta a tierra o estar conectados a equipos con conexión a tierra.   Si el dispositivo o el panel son conductores deficientes, es necesario instalar una línea de tierra. Los tubos para pasar cables, los tubos flexibles a prueba de explosiones y las carcasas de los instrumentos se tratan de la misma manera.   Al conectar los instrumentos de medición en el sitio, las resistencias térmicas y los termopares, la capa de blindaje del cable de blindaje utilizado no debe establecer conexión eléctrica con la carcasa del instrumento.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.