Sobre los problemas de HART en la puesta a punto de los circuitos de instrumentación

2017-10-16View Original

Thread Content

¿Por qué para la puesta a punto del circuito se necesita una señal HART en el sitio? ¿No se puede conectar HART directamente a los terminales del gabinete? ¿No se puede medir si un canal está activo o no, así como modificar sus parámetros?
Reply #22017-10-16
Creo que de esa manera también se puede verificar si las líneas en el lugar están funcionando
Reply #32017-10-16
El operador HART y el calibrador de campo son dos dispositivos completamente diferentes. En pocas palabras, el dispositivo de operación HART es una herramienta que se compra a un precio elevado para poder inspeccionar los transmisores sin necesidad de desconectar sus conexiones.
Reply #42017-10-16
En el sitio, se utilizan comunicadores HART para enviar señales; lo principal es verificar la calidad de instalación y el grado de finalización de los instrumentos en el lugar; Relación correspondiente de los instrumentos en el sitio, etc ; Hay ciertas diferencias, como por ejemplo, si la pantalla LCD de los instrumentos en el sitio funciona correctamente o no ; Por supuesto, no hay problema en añadir HART desde el interior; normalmente se hace así durante el mantenimiento, después de que el equipo esté en funcionamiento.
Reply #52017-10-16
También se pueden enviar señales después del cierre del mercado, pero al hacerlo desde los instrumentos en el sitio, es posible verificar más aspectos: si las líneas están funcionando correctamente, si la salida de los instrumentos es adecuada, si la visualización en los instrumentos es correcta y si esta coincide con la del sistema, entre otras cosas. Como se dijo arriba, al principio de los trabajos, es necesario ir al lugar en persona por primera vez. A partir de ahora, se podrán realizar estas operaciones directamente en la sala de control
Reply #62017-10-16
HART no puede enviar la señal, ¿verdad? O quizás soy yo quien tiene poca experiencia. Se puede acceder al lugar para ver y modificar los parámetros; también es posible hacerlo desde el panel de control
Reply #72017-10-16
El principio consiste en suministrar una corriente analógica al circuito. Si se hace esto desde el lado del armario, la pantalla del ordenador principal mostrará valores normales. Pero, ¿puede uno estar seguro de que el medidor que está conectado realmente al circuito se encuentra en la posición correcta? A menos que alguien lo confirme en el lugar, no tiene sentido
Reply #82017-10-16
Tiene una función de prueba de circuito, que equivale a enviar una señal.
Reply #92017-10-17
¿Podría explicarme cómo se usa exactamente? Me gustaría echarle un vistazo
Reply #102017-10-17
Para ello, primero necesitas un controlador manual, o algún otro dispositivo portátil. Actualmente, existen muchos dispositivos portátiles que permiten realizar este tipo de operaciones. Primero, establezca la comunicación con el instrumento; si se trata de un dispositivo en chino, debería haber un menú con la opción “Prueba de circuito”. Si se trata del controlador manual 475 de Emerson, debería haber un menú con la inscripción “Loop Test”. Puede utilizarse junto con un amperímetro. Al entrar en el menú, aparecerán las opciones 4mA y 20mA; algunos modelos también ofrecen otras opciones. Elija el valor de corriente del señal falsa que desea simular, o bien puede elegir otro valor e introducir uno personalizado. Después de hacer la selección, el amperímetro mostrará un valor igual a la corriente que usted haya elegido. El sistema también mostrará los datos correspondientes, que, por supuesto, son datos falsos. Por ejemplo, si elige 4 mA, el amperímetro mostrará 4, y el sistema mostrará 0 o 0 %. Elija 20 mA; el amperímetro mostrará 20, y el sistema indicará el valor máximo o el 100%. 12 mA corresponde a la mitad de ese valor. Al realizar esta operación en algunos instrumentos, se mostrarán en la pantalla palabras o códigos especiales, como “FIXed”, “FIX”, etc. Cabe tener en cuenta que, si se realiza esta operación, es necesario seleccionar la opción de finalizar desde el menú; de lo contrario, el instrumento podría seguir mostrando ese valor constantemente. Se debe elegir la opción de apagado, en lugar de simplemente desconectar los mandos y los instrumentos. Al realizar pruebas de este tipo, se puede verificar si los componentes correspondientes a las líneas son los adecuados, si la situación en el sitio coincide con la del sistema, si la salida mostrada por los instrumentos es consistente con la del sistema, si el módulo de salida simulada de los instrumentos funciona correctamente, y si la configuración de rango de los instrumentos coincide con la del sistema, entre otros aspectos.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.