¿Cuántos cables de control se necesitan para los instrumentos de temperatura a distancia?

2017-10-16View Original

Thread Content

Instrumento de temperatura (PT100), con alimentación a distancia, se muestra en la pantalla; se necesitan varios cables de control para su funcionamiento
Reply #22017-10-16
El método que se utiliza generalmente en la actualidad es el sistema de tres cables.
Reply #32017-10-16
La variación de temperatura es de sistema de dos cables en el sitio, y de sistema de tres cables en el gabinete
Reply #42017-10-16
Por lo general, tres; en casos especiales, como los dos que hay en la unidad de motor
Reply #52017-10-16
¿El instrumento de temperatura (PT100) es un indicador de temperatura? Eso requiere un cable de 4 hilos: 2 hilos para la alimentación y 2 hilos para la señal de salida. Si el instrumento de temperatura (PT100) es un transmisor de temperatura, generalmente basta con 2 cables.
Reply #62017-10-17
Por lo general, hay dos resistencias térmicas para la medición de la temperatura; en cambio, suelen haber tres resistencias térmicas para ese mismo propósito.
Reply #72017-10-17
Hay aquellos que se muestran en la pantalla, y también hay aquellos que se muestran directamente en el lugar. ¿Son diferentes estos dos?
Reply #82017-10-17
Si hay cambios de temperatura en el sitio, se utilizan dos cables desde el control central hasta el sensor de temperatura; también se pueden usar dos o tres cables desde el sensor de temperatura hasta el instrumento. Actualmente, los sensores PT100 suelen utilizar tres cables, mientras que los de dos cables generalmente no se usan
Reply #92017-10-17
Dos líneas en el sitio, tres líneas en el gabinete
Reply #102017-10-17
Para los transmisores de temperatura, se recomienda preferentemente aquellos de tipo de dos cables, con señal de 4 mA–20 mA en corriente continua y protocolo HART; también se pueden utilizar instrumentos basados en el bus de campo FF-H1. Los transmisores de temperatura pueden ser de un canal, dos canales o múltiples canales. Para aplicaciones de control, cálculo, compensación de caudal, interbloqueo de seguridad, etc., se recomienda utilizar transmisores de temperatura de configuración dual o redundante.
Reply #112017-10-17
En el lugar de instalación se utiliza un sistema de dos cables, uno de tres cables para transmisión a distancia; también existe un sistema de cuatro cables (poco utilizado), que sirve para compensar la resistencia de los cables
Reply #122017-10-17
Existen varias posibilidades para resolver este problema: 1. Se puede utilizar una resistencia de platino PT100 conectada al sistema DCS; así, la información se mostrará en la pantalla del DCS. También se puede conectar directamente mediante un cable blindado de tres hilos. 2. Se utiliza una resistencia de platino PT100 conectada a los instrumentos de visualización en el sitio o en la sala de control; para ello basta con utilizar un cable blindado de tres hilos. No obstante, los instrumentos de visualización necesitan ser alimentados con energía eléctrica. 3. Se utiliza una resistencia de platino PT100 conectada a los instrumentos de visualización en el sitio o en la sala de control. Al mismo tiempo, los instrumentos de visualización envían señales al DCS; además de la conexión mencionada en el punto 2, se necesita un cable blindado de dos hilos para conectar el DCS con los instrumentos de visualización. 4. Al utilizar una resistencia de platino PT100 junto con un transmisor de temperatura integrado (esto permite la transmisión a distancia), solo es necesario utilizar un cable blindado de dos hilos para conectarlo al DCS o a los instrumentos de visualización.
Reply #132017-10-19
¿Acaso con un solo cable de tres hilos se puede lograr eso?
Reply #142017-10-19
Lo principal es ver cómo está la situación en el lugar. Si hay algo que se ajuste a los puntos mencionados anteriormente, entonces se elige directamente; Si es diferente, por favor descríbalo de nuevo.
Reply #152017-10-19
El transmisor de temperatura es de tipo de dos cables; los terminales del gabinete cuentan con función de distribución de energía, y se necesitan dos cables; Las resistencias térmicas suelen ser de tipo de tres hilos, por lo que se necesitan tres cables.
Reply #162017-10-19
El transmisor de temperatura es de tipo de dos cables; los terminales del gabinete tienen función de distribución de energía. Se necesitan dos cables para su funcionamiento, y la información puede mostrarse en el lugar donde se encuentra el dispositivo; Las resistencias térmicas suelen ser de tipo de tres cables; se necesitan tres cables para que puedan mostrarse en la computadora.
Reply #172017-10-20
El método generalmente utilizado es el de conexión en tres líneas; en algunos casos, se emplea el sistema de cuatro líneas.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.