Método de optimización con agua para los flotadores

2017-10-17View Original

Thread Content

Flotadores de eficiencia ajustable con agua. Cuando la densidad del material es menor que la del agua, esto funciona bien. Pero, ¿qué pasa cuando la densidad del material es mayor que la del agua? Por ejemplo, si el flotador tiene 1 metro de altura y su densidad es 1,2, entonces el agua debe llenarse hasta una altura de 1,2 para que se pueda obtener una corriente de 20 mA. Busco a un experto para que lo resuelva……
Reply #22017-10-17
Se recomienda cambiar la densidad del medio medido por el flotador a la densidad del agua para realizar los ajustes; una vez terminados, se puede volver a cambiarla.
Reply #32017-10-18
Si lo que desea es calibrar la precisión lineal del flotador, puede hacerlo según la densidad del agua. Y luego volver a cambiarlo, si lo que quieres es usarlo una vez corregido. Entonces, se puede utilizar el método de pesaje en las escuelas de trabajo. O bien, se puede calibrar directamente con el medio a probar. Si se usa agua directamente, algunos flotadores no funcionan. Algunos flotadores solo necesitan ser calibrados en un 50 % para poder usarse; ese probablemente se pueda calibrar con agua.
Reply #42017-10-18
P: La boya tiene 1 metro de altura y su densidad es de 1,2. En ese caso, el agua debe llenarla hasta una altura de 1,2 metros para que se pueda generar una corriente de 20 mA. Por favor, que alguien experto resuelva esto… Respuesta de Pig: A los cerdos vivos no se les puede dejar morir por acumulación de orina, ni tampoco se les debe dar agua para que la beban. Por eso, se llena el tanque con agua hasta los 0,9 metros de altura, y se ajusta el valor a 16 mA. Fin de la respuesta
Reply #52017-10-18
Para calibrar todo el rango, solo se puede utilizar un medio denso; el agua no sirve
Reply #62017-10-18
  Cuando la densidad del medio a medir es mayor que la densidad del agua, se toma cualquier punto dentro del rango de medición como punto de ajuste para el valor máximo. Antes de realizar la puesta a punto, se debe calcular primero la altura del nivel del agua correspondiente a ese punto, así como el valor de corriente que corresponde a dicho punto dentro del rango de medición.   Por ejemplo: si el rango de medición es de 1500 mm y la densidad del medio a medir es de 1,1 g/cm³, y se toma como punto de ajuste al nivel máximo 1300 mm, entonces la altura correspondiente del nivel del agua será:
h = 1300 × 1,1 = 1430 mm.
La corriente correspondiente a ese punto será:
I = 4 + 1300/1500 × 16 = 17,87 mA.
Una vez realizados los cálculos, el método de ajuste es el siguiente:
(1) Ajuste del punto cero: Se debe vaciar completamente el agua en la cámara del flotador, y ajustar el punto cero de modo que la salida sea de 4 mA.   (2) Ajuste de saturación: En este caso, se ajusta el potenciómetro de rango a una altura del nivel del agua de 1430 mm, de modo que la salida sea de 17,87 mA. Se repite este proceso varias veces hasta obtener el resultado deseado.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.