Sobre el problema de compartir instrumentos entre los sistemas SIS y DCS

2017-10-18View Original

Thread Content

Solicito permiso por un problema relacionado con el SIS. Según las normas, para el nivel SIL2 no es adecuado compartir los instrumentos de medición. Si se desea hacerlo, ¿cómo se deben conectar? ¿Se puede pasar la señal directamente desde un gabinete de sistema a otro? ¿Se debe conectar primero al SIS o primero al DCS?
Reply #22017-10-18
Con frecuencia, utilizamos dispositivos de alarmas para dividir la señal en dos partes, las cuales se conectan respectivamente a los sistemas SIS y DCS. No sé si es posible.
Reply #32017-10-18
¿Es mejor utilizar un distribuidor de aislamiento de tipo uno a dos, o bien utilizar la fuente de alimentación del SIS como fuente de alimentación para el distribuidor de aislamiento?
Reply #42017-10-18
Las normas chinas de “Yi” básicamente no se respetan. Jajaja
Reply #52017-10-18
Basta con cumplir con las normas SIS; después de todo, los requisitos de SIS son elevados
Reply #62017-10-18
Se puede ingresar primero al SIS y luego establecer la comunicación con el DCS. O bien, las líneas de señal de los instrumentos en el sitio pasan por una barrera de seguridad que divide la señal en dos partes; luego, dicha barrera envía las señales al DCS y al SIS, respectivamente.
Reply #72017-10-18
Nuestra forma de hacerlo es utilizar una barrera de seguridad que divide la señal en dos: una parte se envía al DCS y otra al SIS. La barrera de seguridad está en el lado del SIS, y existe un cable de conexión que lleva la señal al DCS.
Reply #82017-10-18
Configurar una barrera de seguridad de entrada y dos salidas: la señal del instrumento ingresa a la barrera de seguridad, mientras que la señal de salida se dirige hacia el SIS por un camino y hacia el DCS por otro.
Reply #92017-10-19
Configurar una barrera de seguridad de entrada y dos salidas, una para el SIS y otra para el DCS. Si no se configura la barrera de seguridad, es preferible ingresar primero al SIS y luego comunicarse con el DCS. Lo que he podido observar es que, en el lugar en cuestión, definitivamente hay un punto de medición con dos instrumentos; ambos se muestran en el DCS. Uno de ellos funciona como punto de comunicación.
Reply #102017-10-23
¿No deberían existir condiciones previas para los instrumentos públicos? Por ejemplo, en el caso de elegir 3 entre 2, se puede compartir, pero probablemente no sea posible hacerlo cuando no se trata de elegir 3 entre 2, sin importar cómo se configuren
Reply #112017-10-26
Si en el sitio solo hay un instrumento de medición y el DCS participa en el control, se recomienda utilizar una barrera de seguridad de doble salida. Si no participa en el control, primero se puede enviar la señal al SIS y luego comunicarla al DCS.
Reply #122017-10-28
La barrera de seguridad se divide en dos, o bien la señal entra al SIS y luego sale de allí hacia el DCS; los métodos posibles son a través de la comunicación o de las salidas AO.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.