Problemas con el módulo de transmisor de presión 3051

2017-10-19View Original

Thread Content

El rango de medición del manómetro es de -40 a +40 kPa. El sistema de control indicaba -1,3 kPa. Al verificarlo en el lugar, no había ningún problema con el punto cero de medición. El manómetro en el sitio indicaba 2,5 kPa; al revisar los cables de la caja de conexiones tampoco se encontraron problemas. La corriente medida fue de 11,81 mA. Se determinó que era normal que se mostrara un valor negativo cuando la corriente era inferior a 12 mA. Por lo tanto, se concluyó que había un fallo en el módulo transmisor. Se sustituyó por un módulo de repuesto y todo volvió a funcionar normalmente. Entonces, ¿por qué, antes de reemplazar el módulo, al medir la corriente del transmisor en relación con la presión atmosférica, obtuve un valor de 11,5 mA? En ese momento, el indicador ya estaba ajustado a cero Lo que quiero saber es qué función cumple exactamente el módulo transmisor 3051 en este caso, y por qué surgen problemas. Además, ¿por qué este valor de corriente sigue experimentando cambios relativos entre los estados de funcionamiento y no funcionamiento? Por favor, que algún maestro experimentado venga a enseñarnos y resolver nuestras dudas. Gracias
Reply #22017-10-19
La verdad, después de que has dicho tanto, no he entendido muy bien. ¿Quieres decir que, en el caso de la atmósfera, los instrumentos se ponen en cero, pero la corriente de salida no es de 12? Luego dijiste que es normal que se muestre un valor negativo cuando es menor a 12; yo no lo entiendo. Puede que haya un problema con el módulo de salida. Te refieres al módulo completo que se encarga de la visualización, ¿verdad? Es ese el que tiene problemas. Puede utilizar el modelo 475 de Emerson para restaurar los ajustes de fábrica y, a continuación, intentar realizar la calibración de la corriente, para ver si así se puede solucionar el problema
Reply #32017-10-19
Sí, me refiero a ese módulo que está integrado en la pantalla. En resumen, cuando hay cambios en la presión atmosférica, el valor de la corriente que mido también cambia. Si hay algún problema con el módulo, ¿cómo es posible que la corriente de salida siga cambiando? Además, ese cambio está en proporción al cambio en la presión
Reply #42017-10-19
¿Su interpretación es que, si el módulo se daña, la corriente de salida debería mantenerse en un valor fijo, en lugar de variar según la presión, como ocurre actualmente? ¿Y la tendencia de cambio también es más o menos la misma?
Reply #52017-10-19
Según la descripción del propietario del equipo, lo primero que se debe hacer es calibrar el punto cero y el rango de medición del transmisor. Un valor de 11,5 mA en las mediciones atmosféricas es normal; sin embargo, hay una desviación en el punto cero del transmisor, por lo que es necesario realizar su calibración.
Reply #62017-10-19
Propietario del post, ¿la corriente que has medido es el valor que muestra la pantalla, o es el valor de la corriente que indica el controlador manual?
Reply #72017-10-19
Los valores de corriente que medí en la caja de conexiones intermedia
Reply #82017-10-19
No hay problemas ni en el punto cero ni en el rango de medición; ya lo he comprobado todo
Reply #92017-10-19
Verifique la posición cero y el rango de medición; aplique una presión determinada y observe durante un tiempo para comprobar la estabilidad
Reply #102017-10-19
El punto cero y el rango de medición no presentan ningún problema… Cuando se aplica presión al instrumento, esta es de aproximadamente 2.5 kPa, y la corriente sigue siendo de alrededor de 11.8
Reply #112017-10-19
He tenido esta situación antes. La lectura que muestra el indicador es la presión real; no hay problema con la parte de conversión piezoeléctrica, ya que el indicador muestra valores precisos. Pero la parte de salida de corriente debe estar rota. Antes utilizaba transmisores de Honeywell. Se divide en sensor de presión, módulo de conversión piezoeléctrica, módulo de display digital y módulo de salida. Se ha reemplazado el módulo de salida varias veces. Hay algunos que se dañaron por la entrada de agua, y otros que se dañaron debido al envejecimiento natural.
Reply #122017-10-19
  La indicación en el sitio y la salida de corriente del transmisor inteligente son dos unidades independientes entre sí.   La señal digital procesada por el transmisor se aplica simultáneamente a la conversión digital-analógica (salida del amplificador de corriente) y a los indicadores en el campo. Para realizar las pruebas, basta con aplicar una sola señal a ambos instrumentos.   Si durante la inspección la corriente en el indicador es normal pero hay un problema, se trata de una falla en el amplificador de potencia. Si la corriente es normal pero el indicador presenta problemas, entonces se trata de una falla en el propio indicador. Si ni la corriente ni el indicador funcionan correctamente, se trata de una falla en el sensor o en el módulo de procesamiento de señales.
Reply #132017-10-19
Cuando el hardware sufre una falla grave, la corriente se mantiene constante, sin cambiar. Cuando el instrumento se calibra en fábrica, la curva de salida se guarda en el módulo de salida del mismo. En tu caso, es posible que simplemente la curva de salida interna esté desviada; quizás sea posible corregirlo mediante las instrucciones 475. No es necesario reemplazar el módulo; puedes intentar solucionarlo primero. Para las instrucciones detalladas, véase la planta baja.
Reply #142017-10-19
Este mensaje fue editado por última vez por 1111111 el 19-10-2017 a las 18:17.
1. Según la descripción del autor, cuando la presión en el sistema es de 2.5 kPa, la corriente medida es de 11.81 mA. El valor teórico de la corriente debería ser de 12.5 mA.
2. Según otra descripción del autor, cuando hay cambios en la presión atmosférica, también hay cambios en el valor de la corriente. Estos cambios están relacionados con los cambios en la presión, pero siguen una proporción determinada.
3. El autor ha complicado demasiado la explicación. Es mejor pensar que se trata simplemente de un módulo encargado de procesar las señales de corriente. Puedes considerarlo como si estuviera “migrando” de un lugar a otro Se ha desplazado hacia abajo; aproximadamente 0,7 mA. 4. Al hablar de “desplazamiento”, sé que entiendes a lo que me refiero. 5. El módulo no está dañado; basta con recalibrarlo y listo
Reply #152017-10-19
¡Gracias, gracias por su ayuda! Los instrumentos se vuelven aún más útiles gracias a ustedes, técnicos
Reply #162017-10-19
Eso significa que no hay ningún problema con este transmisor.
Reply #172017-10-19
Eso significa que no hay ningún problema con este transmisor.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.