Thread Content
“La altura de la sala de gabinetes en las instalaciones con estructura resistente a explosiones debería ser de un piso, y no debería superar los dos pisos. ”¿Se refiere a que la sala de gabinetes solo puede estar en el primer o segundo piso? “Cuando se encuentra en la Zona Adicional 2, el suelo debajo del piso móvil de la sala de gabinetes debe estar a una altura mayor que el suelo exterior, y esa diferencia de altura no debe ser menor a 0.6 m. Dado esto, es difícil que esto se pueda cumplir en la planta baja
La estructura solo puede tener una o dos capas, ¿verdad? El suelo antiestático debe estar a 600 mm del suelo; aunque no sea posible, hay que lograrlo de todos modos
Parece que solo queda el segundo piso; en la etapa anterior, la gente de la compañía eléctrica también lo dijo.
Coloquemos los escalones en el exterior; así lo hacemos en todos nuestros nuevos cuartos de servidores. Se puede lograr también en una sola capa.
¿Cuál es la razón para hacerlo? Muchas de las salas de gabinetes antiguos se encuentran en el tercer piso o en pisos superiores.
No he investigado al respecto, pero supongo que se toman en cuenta los requisitos de protección contra explosiones para todo el edificio. Si el tercer piso también cumple con esos requisitos, entonces probablemente sea posible. No hay base para ello, jaja, solo como referencia :)
¿Qué norma es esta? ¿Podría enviármela para que la vea? El gabinete está en la planta baja; se pueden añadir escalones para elevar el nivel del suelo.
HGT 20508-2014 Normas de diseño para salas de control
¿La normativa indica cuál debe ser la altura de un piso en metros? El suelo antiestático está a 0,6 m del suelo; los gabinetes están a 2 m de altura. Se debe dejar espacio adicional hasta el techo. Eso debería ser suficiente, ¿no?