¿Cómo determinar las especificaciones de los canaletas para cables?

2017-10-20View Original

Thread Content

He revisado las normas de los cables eléctricos; todas indican la interfaz del cable. No se ve el cable de los instrumentos. ¿Cómo se puede determinar su anchura? ¿La tasa de llenado suele ser del 50%?
Reply #22017-10-20
¿Existe una norma para el diámetro exterior del cable de instrumentos?
Reply #32017-10-20
HGT 20512-2014: Normas de diseño para tuberías e instalaciones de instrumentación. 8.4.3 El coeficiente de llenado dentro de los tubos de protección no debe superar el 0,4. Cuando un cable individual pasa por un tubo de protección, el diámetro interno de dicho tubo no debe ser menor que 1,5 veces el diámetro exterior del cable. La anchura del cable debería ser determinada por el fabricante, ¿verdad?
Reply #42017-10-20
¿No existe una norma uniforme para los cables de instrumentación?
Reply #52017-10-20
7.1 Área de sección transversal del núcleo del cable 7.1.1 La área de sección transversal del cable de señales de los instrumentos debe satisfacer los requisitos en cuanto a la impedancia de la línea, necesarios para las operaciones de medición y control, así como los requisitos relacionados con la resistencia mecánica del cable durante su instalación. La sección transversal mínima del núcleo no debe ser inferior a 0,75 mm². 7.1.2 En áreas con riesgo de explosión, en la zona 2 o en zonas que no son a prueba de explosiones, para los cables de señales de instrumentación de dos o tres hilos que se instalan en canaletas o tuberías de protección, es recomendable utilizar un área transversal de los hilos de entre 1,0 mm² y 1,5 mm². Para los cables de compensación de termopares, se recomienda utilizar un área transversal de entre 1,0 mm² y 2,5 mm². En el caso de los cables multicables utilizados como cables principales, siempre y cuando la resistencia del cable sea adecuada, su área transversal puede reducirse a entre 0,75 mm² y 1,5 mm². 7.1.3 El área de sección transversal del conductor de la línea de puesta a tierra debe cumplir con las disposiciones correspondientes de la norma industrial vigente “Normas para el diseño de sistemas de puesta a tierra en instrumentos”, HG/T 20513. 7.1.4 La sección transversal de los conductores de las líneas de suministro y distribución debe cumplir con las disposiciones establecidas en las normas vigentes **“Normas para el diseño de cables en proyectos eléctricos” GB 50217** y **“Normas para el diseño de instalaciones eléctricas en entornos peligrosos por explosiones” GB 50058**. 7.2 Tipos de cables 7.2.1 Para los cables de señales de instrumentación, se recomienda utilizar cables flexibles con varios hilos de cobre, aislados con polietileno y recubiertos con policloruro de vinilo; además, deben contar con blindaje. 7.2.2 Selección de la blindaje para los cables de señales de instrumentos. Se recomienda utilizar un blindaje general, además de uno adicional por sección del cable. En el caso de cables con requisitos especiales, se debe elegir el tipo de blindaje según las especificaciones del fabricante. 7.2.3 Cuando se utilice un sistema intrínsecamente seguro, deben emplearse cables intrínsecamente seguros. Los parámetros de capacitancia y inductancia distribuidas de dichos cables deben cumplir con los requisitos del circuito intrínsecamente seguro. La cubierta exterior del cable intrínsecamente seguro está marcada en color azul. 7.2.4 En lugares con temperaturas altas o bajas, se deben utilizar cables resistentes a altas y bajas temperaturas, de acuerdo con el rango de temperatura para el cual están diseñados esos cables. 7.2.5 En los lugares donde existe riesgo de incendio, los cables que se instalen en el aire deben ser cables ignífugos. 7.2.6 El modelo del cable de compensación para termopares debe ser compatible con el número de calibración del termopar; es recomendable utilizar cables de tipo compensador.
Reply #62017-10-20
Por lo general, solo se presta atención a la sección transversal del núcleo del cable; en realidad, no se presta atención al resto.
Reply #72017-10-20
Selección de la sección transversal de la caja de canaletas: 1. Determinar el tipo de cable y la sección transversal de cada uno de ellos. 2. Dibujar un boceto del arreglo de las secciones transversales de los cables, utilizando métodos geométricos. 3. La sección transversal de la caja de canaletas se obtiene dividiendo la sección transversal máxima entre 40%. 4. Con base en este valor, elegir el tamaño adecuado de la caja de canaletas entre las opciones disponibles

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.