Disculpe, ¿qué significa ANLOG SAT en la pantalla del medidor de tensión? Este ANLOG significa valor analógico, ¿entonces qué significa SAT?
Reply #22017-10-20
He visto el estado “CURRENT SAT”; se debe a una corriente de circuito excesiva. ¿Qué significa que el indicador del transformador muestre “ANLOG SAT”? Nunca he visto algo así. @El hermano Qiu es imponente
Reply #32017-10-21
Si la presión actual es inferior a 4 miliamperios o superior a 20 miliamperios, el instrumento reinicia su medición desde cero. Se debe verificar la presión del proceso para comprobar si realmente está por encima del valor permitido. Se puede intentar aumentar el rango de medición para ver si así se resuelve el problema
Reply #42017-10-21
Todo debería ser saturación analógica; debido a las limitaciones en el número de bits de visualización, solo se muestra “analog sat”. La salida analógica está saturada
Reply #52017-10-21
1. ¡Gracias! 2. Es escribir “analog saturation” como “analog sat”, ¡genial! Bueno, es realmente impresionante. Creo que no solo el pueblo chino no puede entenderlo… Incluso si se trata de otros extranjeros, dudo que muchos puedan comprenderlo, ¿verdad? . . . . Seguramente ese idiota que escribió el software para el transmisor de presión no sabe bien el idioma extranjero. ¿Un transmisor de presión? Aparte de que la corriente de salida puede “sobrepasarse”, realmente no se me ocurre nada más. Maldita sea, ¿qué más podría “sobrepasarse”? Bastaría con escribir “OVER” para que todo el mundo pudiera entenderlo, ¿no? ¡Maldita seas! Eres realmente una idiota, una extranjera inútil. 4. La evaluación está completada
Reply #62017-10-21
Senior, los productos de Rosemount funcionan de la siguiente manera: el rango normal de salida de medición es entre 4 y 20 miliamperios. 3,9 miliamperios y 20,8 miliamperios representan los puntos de saturación máxima y mínima. Es decir, si la presión medida es ligeramente inferior a 4 miliamperios, o ligeramente superior a 20 miliamperios, se puede manejar esa situación. También están 3.75 y 21.75; cuando la corriente alcanza estos valores, básicamente se trata de una falla en el hardware. Con una imagen es más fácil de entender
Reply #72017-11-13
Disculpe, acabo de verlo. Parece que se trata de un exceso de corriente. Mirando abajo, parece que hay alguien de Rosemont que ya se ha hecho cargo del asunto. La alarma de E+H indica precisamente un exceso de corriente, es decir, una situación de sobre-limite
Reply #82018-01-04
También me pasó esto durante la depuración, aprendí*.
Reply #92018-01-05
Los pequeños problemas a veces también pueden causar molestias

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.