Ahora hay una abertura para la medición de temperatura en el equipo, pero se desea conectarla directamente al DCS. Avanzando hacia SIS. ¿Cómo lograrlo de la mejor manera? ¿Dos resistencias térmicas o una sola que se envíe al SIS y luego se comunique con el DCS? ¿O una solución mejor? Gracias
Reply #22017-10-20
Lo mejor es usar dos. Si son idénticos, también sirve una barera de seguridad en la entrada y en la salida.
Reply #32017-10-20
Es mejor usar dos unidades. Si ya se ha hecho el pedido de una sola unidad, se puede utilizar una barrera de seguridad de tipo “uno de entrada y dos de salida”. Lo ideal es no usar puntos de comunicación, ya que causan muchos problemas y la respuesta es lenta
Reply #42017-10-20
Es mejor utilizar dos resistencias térmicas, ya que una señal se divide en SIS y DCS; si este dispositivo falla, ambos sistemas no recibirán la señal, lo cual representa un riesgo considerable.
Reply #52017-10-20
Sería mejor usar dos, de lo contrario, si surgen problemas, ninguno de los dos sistemas funcionará. Además, con dos se puede comparar la precisión, etc
Reply #62017-10-20
Si la temperatura solo se muestra en el DCS y no participa en el control, tanto uno como dos sensores son aceptables. Si se participa en el control a través de DCS, se recomienda utilizar un sistema de dos ramas.
Reply #72017-10-20
En primer lugar, los sensores individuales tienen solo dos conexiones; se necesita un transmisor para integrarlo en el sistema. Es decir, sea cual sea el método utilizado, la línea que conecta el transmisor con el gabinete es única. No es posible conectar dos transmisores dentro de la caja de conexiones del sensor. Por lo tanto, solo necesita considerar si utilizar comunicaciones o barreras de seguridad de tipo uno de entrada y dos de salida. Se recomienda emplear barreras de seguridad de tipo uno de entrada y dos de salida en el SIS. Por supuesto, es mejor tener dos unidades, así se puede hacer frente a situaciones de emergencia. Si una de las unidades se daña, basta con reemplazar los cables, sin necesidad de cambiar el sensor.
Reply #82017-10-20
Con sistemas diferentes, es mejor seguir usando dos.
Reply #92017-10-20
Es mejor usar dos. Los requisitos estándar de SIS exigen muestreo independiente. Por lo tanto, no es conveniente enviar una señal al mismo tiempo a DCS y SIS. Se permite la comunicación desde el SIS hacia el DCS mediante una sola conexión, pero no es posible comunicarse desde el DCS hacia el SIS.
Reply #102017-10-21
La resistencia térmica de doble vía está pensada para medir la temperatura, con una como principal y otra como de respaldo, y no para ser utilizada en dos sistemas separados. 1. Primero, hay que verificar si los datos del SIS se envían al DCS. Si los datos ya se envían al DCS, entonces las señales provenientes del campo serán consistentes con las señales de temperatura que llegan al SIS. En ese caso, basta con que el personal de mantenimiento del sistema agregue un punto de conexión en el DCS para que los datos puedan llegar desde el SIS. 2. Si en la fase inicial el SIS no envía señales al DCS, y esta temperatura debe ser transmitida al DCS, entonces se puede utilizar un transmisor de temperatura con una entrada y dos salidas, uno para enviar la señal al SIS y otro para enviarla al DCS. También se puede enviar directamente al SIS, ocupando así un canal AO del SIS, para luego enviarlo mediante conexión física al canal AI del DCS. Con ese enfoque, se verifica si hay suficientes puntos de respaldo en el sitio, o si el SIS dispone de espacio suficiente para la instalación de sensores de temperatura, así como otros factores como el tiempo de adquisición. 3. En principio, es necesario garantizar primero que las señales del sistema SIS funcionen correctamente, para evitar que se introduzcan en él señales innecesarias o riesgos potenciales.
Reply #112017-10-21
El problema es cómo abrir otro orificio de medición de temperatura
Reply #122017-10-25
El punto de entrada al SIS es muy importante; primero se debe garantizar su fiabilidad. Lo mismo ocurre con el punto de entrada al DCS: si se utiliza para fines de control, también es necesario asegurar su fiabilidad; en ese caso, no se puede utilizar la línea de comunicación; Si solo se usa para mostrar, no importa.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.