¿Hay algún problema en la disposición de las salas de control del proyecto, es decir, la sala de operaciones y la sala de gabinetes?
Reply #22017-10-20
¿Hay una puerta entre la sala de operaciones y la sala de gabinetes? Sería mejor tener una puerta. Porque la sala de operaciones es el lugar donde trabajan los operadores, mientras que la sala de armarios es la zona bajo la responsabilidad del departamento de instrumentación ; Lo mejor es que la puerta de la sala de control no esté justo frente a la mesa de operaciones.
Reply #32017-10-20
El espacio entre la sala de control y los gabinetes no puede quedar vacío; debe haber puertas. Operar frente a una ventana hace que los ojos se cansen fácilmente, por lo que es mejor cubrir esa zona para evitar la luz
Reply #42017-10-20
1. Todo lo que se dijo arriba tiene mucho sentido; debería añadirse una puerta entre la sala de gabinetes y la sala de operaciones, para separar los dos espacios. Sin embargo, de esta manera cada habitación solo tiene una puerta, lo cual no cumple con los requisitos de evacuación en caso de incendio (que exigen dos salidas), por lo que es necesario añadir más puertas. 2. Actualmente, tanto la consola de operación como los gabinetes están dispuestos en dirección norte-sur. El administrador tiene razón: los operadores se ven afectados por la luz. Se recomienda girar la consola 90 grados para que quede orientada hacia el tabique, lo que permite aprovechar mejor el espacio. La entrada se encuentra en el lado oeste. Si se gira el gabinete 90 grados para alinearlo con la entrada, o ligeramente desviado de ella, las cajas de canalización pueden colocarse directamente debajo o detrás del gabinete (si se utilizan dichas cajas). 3. Según la imagen, el edificio no es una estructura resistente a explosiones; se estima que la distancia entre los dispositivos cumple con los requisitos de las normas. Según la ubicación de los orificios reservados, el dispositivo debe encontrarse en el lado oeste o norte. Tenga en cuenta que la puerta exterior debe quedar de espaldas al dispositivo, o al menos a un lado de él. La opinión anterior es solo a título informativo.
Reply #52017-10-22
Recuerdo que la sala de control de DCS tenía más de 6 metros de largo; creo que se requerían dos puertas exteriores. No lo recuerdo con total claridad, pero existen normas al respecto
Reply #62017-10-23
¡Hola, gran maestro! 🐮 ¡Dijiste correctamente la ubicación del dispositivo! 666!
Reply #72017-10-23
Las normas de diseño de las salas de control exigen que las salas donde se encuentran los gabinetes no tengan puertas que den directamente al exterior.
Reply #82017-10-23
Más de 6 m es el requisito para la sala de distribución
Reply #92017-10-24
La sala de control debe ser una estructura a prueba de explosiones.
Reply #102017-10-24
No se conoce bien la disposición general de este conjunto de equipos. Si la distancia entre la sala de control y los mismos es suficiente, no es necesario utilizar una estructura a prueba de explosiones. No se sabe si el propietario tuvo en cuenta este factor al diseñar el sistema; espero que se preste atención a ello.
Reply #112017-10-25
Si al otro lado de la puerta está la carretera, la sala de gabinetes DCS no debería tener puerta. Para protegerla de la humedad y de los animales pequeños, la puerta debe colocarse en la pared opuesta a la puerta de la sala de operaciones; así se tendrán dos vías de escape en caso de incendio. Se añaden dos puertas a cada lado de la pared de separación. La consola debe estar orientada hacia la pared de separación. No se debe hacerlo en las ventanas.
Reply #122017-10-25
Si al otro lado de la puerta está la carretera, la sala de gabinetes DCS no debería tener puerta. Para protegerla de la humedad y de los animales pequeños, la puerta debe colocarse en la pared opuesta a la puerta de la sala de operaciones; así se tendrán dos vías de escape en caso de incendio. Se añaden dos puertas a cada lado de la pared de separación. La consola debe estar orientada hacia la pared de separación. No se debe hacerlo en las ventanas.
Reply #132017-10-26
Se debería considerar la posibilidad de ampliar el espacio para los equipos, especialmente en las salas de gabinetes; lo ideal es ubicarlas junto a la pared del lado de la sala de control. . . . . .

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.