No se puede localizar el lado de baja presión en el transmisor de diferencia de presión electrónico 3051s Sam

2017-10-21View Original

Thread Content

Este mensaje fue modificado por última vez por chen1711 el 21-10-2017 a las 21:52. La membrana del lado de alta presión está dañada; al reemplazarla por separado, no se puede localizar el lado de baja presión. ¿Alguien sabe por qué?
Reply #22017-10-21
La última edición de este mensaje fue realizada por tiger2010 el 21-10-2017 a las 22:02. ¿Se han realizado las asignaciones de los módulos PHI y PLO en el menú HART?
Reply #32017-10-21
¿SET PHI-PLO o SET PIO-PHI?
Reply #42017-10-21
Se ha configurado lo necesario para realizar las mediciones, pero no se encuentra el transmisor de presión baja. Se ha convertido en una medición de brida simple, ¿verdad? Al volver al estado original, se puede ver la presión del lado de la OLP
Reply #52017-10-21
Está configurado, pero aún así no se puede encontrar el lado de baja tensión. Me preocupa que sea una medición de brida simple, por eso no me atrevo a usarla
Reply #62017-10-21
:¿Se puede medir? ¿Al configurar PHI y PLO, el transmisor principal puede generar el valor de corriente resultante de la diferencia de presión?
Reply #72017-10-21
Hay salida, pero no se trata realmente del valor de diferencia de presión. El mensaje 475 indica que no se encuentra el módulo del lado de baja presión
Reply #82017-10-21
¿Hay un menú de configuración detallado?
Reply #92017-10-21
Sí, en la página web también hay instrucciones para esta tabla ERS. ¿Quiere las instrucciones o el menú?
Reply #102017-10-21
Sería bueno tener un menú. Las instrucciones oficiales son muy simples; no son instrucciones detalladas de uso
Reply #112017-10-21
¿Esa instrucción de la página 146 es también sencilla?
Reply #122017-10-22
¡Tantos amigos conocen esta cosa! En este caso, primero se debe verificar el cableado; rojo, negro, blanco y azul corresponden a 12AB. Cabe tener en cuenta que las etiquetas de los terminales en el medidor principal y en los medidores auxiliares son invertidas. Es fácil conectarlo mal. Luego se puede volver a configurar la relación maestro-esclavo, tal como dijo el amigo de la primera planta. En la página principal 475 hay un menú de estado; entra en él y revisa todo el contenido que se muestra allí. Mire qué muestra la cabecera de la tabla

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.