Thread Content
Por ejemplo, la densidad del medio ligero es de 0,5, mientras que la densidad del medio pesado es de 1. Los puntos de medición se encuentran a 2 metros de distancia. ¿Cómo se determina el punto cero y el rango de medición?
Calculando de la forma más simple, 10–20 Kpa
La pregunta clave es: ¿con qué método de medición determinas la posición del límite? Flotadores, transmisores de diferencia de presión, magnetoestrictivo?
También espero una respuesta @seiluobin.
En un medio completamente ligero, es decir, cuando el valor del umbral es del 0%, la posición de ajuste es de 4 mA. En este caso, el valor medido por el diferencial de presión podría ser algún valor cercano a 10 kPa. Tampoco podría serlo Llame a este valor “z”; su valor es de 4 mA. Cuando el medio es completamente denso, es decir, cuando el nivel de límite es del 100%, el valor máximo de medición es de 20 mA. En ese caso, el valor medido por el diferencial de presión podría ser cercano a 20 kPa. Tampoco podría serlo Llame a este valor “s”; su valor es de 20 mA. El valor correspondiente es “z”. Para un diferencial de presión, esto representa el desplazamiento en el punto cero (s – z). En otras palabras, para un diferencial de presión, se trata del rango de medición
Además, al calcular las coordenadas del perímetro del campus, no se puede obtener una medición precisa; es necesario añadir valores de z y s para realizar la calibración. . Hay un tipo que se hace el matemático. ¿Entiendes?
Si se trata de un transmisor de diferencia de presión, se configura para que 10–20 kPa correspondan a 4–20 mA, y los rangos de 0–100%; Marcador húmedo de flotador: se llena con agua hasta la altura de 1 metro para calibrar el punto 0; al llenarlo hasta los 2 metros, se marca el 100%.
Para medir el nivel, depende de si se utiliza un cilindro sumergible o uno flotante; por supuesto, también se puede utilizar la diferencia de presión. Lo mejor es realizar una calibración con líquido real