Sobre los valores CV y KV de las válvulas de regulación

2017-10-22View Original

Thread Content

Este mensaje fue editado por Tuna Yi en la fecha 2017-10-22 a las 18:17. Los parámetros que se muestran a continuación son parte de la tabla de datos del válvula de regulación proporcionada por el instituto de diseño. Estos valores difieren ligeramente de los valores Cv=1.156Kv obtenidos en Baidu. ¿Cómo se calculan los valores CV y KV de una válvula de regulación? No es posible cargar la imagen. Los parámetros básicos son los siguientes: Medio de proceso: agua fría en circulación. Temperatura de operación: 15°C. Presión antes de la válvula: 0,35 MPa. Presión después de la válvula: 0,3 MPa. Caudal (m3/h): máximo 6,6; normal 5,5; mínimo 1,1. Densidad de operación: 1000 kg/m3. Diámetro de la válvula: DN40. Valor de Kv calculado: 1,81~10,89. Valor de Cv seleccionado: 28. Porcentaje de apertura seleccionado: 30%~76%
Reply #22017-10-22
¿Tiene importancia que el instituto de diseño elija un ángulo de apertura normal del 30% al 76%?
Reply #32017-10-22
La fórmula es bastante compleja; se puede descargar un software para ayudar en los cálculos. Existen valores de CV establecidos y otros que se pueden elegir a voluntad. En general, es mejor mantener un control lineal del 30-76%
Reply #42017-10-23
Elegir un CV es mucho más importante que calcularlo. Lo que buscas en Baidu es la relación entre el cálculo del CV y el cálculo del KV. A veces, elegir un CV se denomina “CV nominal”; generalmente, es mejor elegir un valor un nivel por encima
Reply #52017-10-23
En realidad, no hay necesidad de dudar de los resultados de este cálculo; por lo general, son los fabricantes de válvulas quienes proporcionan dichos cálculos. Lo que deberías dudar más es si los parámetros de proceso se proporcionan con precisión; ¿cómo se puede adaptarse si no son precisos? Luego, ¿cuál es el mejor tipo de válvula?
Reply #62017-10-24
En las válvulas de regulación de diferentes marcas, los valores CV y KV calculados son diferentes. En las mismas condiciones de operación, los resultados obtenidos por los programas informáticos de Wu Zhong y Chuan Yi también difieren. Algunos de los datos proporcionados por los institutos de diseño sobre las válvulas de regulación solo pueden servir como referencia.
Reply #72017-10-24
Creo que has confundido un concepto: uno es calcular los valores de CV o KV, y el otro es elegir el valor de CV. Por lo general, se elige un valor de CV que sea dos unidades mayor que el valor de CV calculado

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.