La interconexión para los tanques de almacenamiento de amoníaco líquido proporcionada por el estudio de diseño incluye un mecanismo que, cuando el nivel de amoníaco líquido en los tanques es bajo, activa automáticamente la válvula de corte de emergencia para detener el flujo de producto. Este sistema está integrado en el sistema SIS. ¿Es necesario esto? ¿Es porque un nivel de líquido bajo también puede causar algún riesgo para la seguridad? (P.D.: La bomba de descarga del tanque de almacenamiento de amoníaco líquido también es la bomba de alimentación del vaporizador de amoníaco líquido)
Reply #22017-10-23
Se debe seguir estrictamente el diagrama lógico del instituto de diseño; de lo contrario, no se pasará la revisión de seguridad
Reply #32017-10-23
La interconexión para los tanques de almacenamiento de amoníaco líquido proporcionada por el estudio de diseño incluye un mecanismo que, cuando el nivel de amoníaco líquido en los tanques es bajo, activa automáticamente la válvula de corte de emergencia para detener el flujo de producto. Este sistema está integrado en el sistema SIS. ¿Es necesario esto? ¿Es porque un nivel de líquido bajo también puede causar algún riesgo para la seguridad? Ahora se diseña un control en cadena para el nivel del líquido: se interrumpe el flujo cuando el nivel está alto, y se evita que la bomba y las tuberías queden vacías cuando el nivel está bajo.
Reply #42017-10-23
La salida del tanque es una bomba de amoníaco líquido, que suministra amoníaco al vaporizador. Si el nivel de líquido en el tanque es muy bajo y la bomba deja de funcionar, el amoníaco gaseoso presente en el vaporizador fluirá de vuelta al tanque de almacenamiento debido a la diferencia de presión, lo que causará sobrepresión en dicho tanque.
Reply #52017-10-24
Basándose en sus procesos, realicen un análisis HAZOP junto con los especialistas en procesos, equipos y control automático, y luego tomen una decisión
Reply #62017-10-24
Como se mencionó anteriormente, mediante el método HAZOP se analizan los puntos de riesgo (como la sobrepresión, etc.) y las medidas de protección existentes (válvulas de seguridad, etc.). Luego, con el método LOPA, se determina si las medidas de protección son suficientes o si es necesario implementar un sistema SIS. Además, se decide cuál debe ser el nivel de seguridad del SIS: SIL1, SIL2 o SIL3. Por lo tanto, el diseño de los sistemas de interconexión no se decide a la ligera, sino que es el resultado de un análisis de seguridad realizado por un equipo mediante métodos específicos.
Reply #72017-10-24
Se tienen en cuenta principalmente el vaciado de la bomba, su daño y las fugas que esto puede causar.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.