¿Se puede implementar el sistema SIS con un PLC?

2017-10-23View Original

Thread Content

La empresa necesita pocos puntos en el sistema SIS; el costo del sistema SIS del sistema de control anterior era demasiado alto. ¿Existen otras formas de lograr la interconexión de seguridad?
Reply #22017-10-23
En cierto sentido, el SIS es un PLC certificado por TUV.
Reply #32017-10-23
Dicho esto, el SIS del sistema de control central no debería ser muy caro, al fin y al cabo es de fabricación nacional. ¿Sería conveniente comunicarnos? Mi QQ: 35480934
Reply #42017-10-23
En proyectos recientes nos hemos encontrado con este problema. Dado que en el proceso hay compresores centrífugos y se utiliza un sistema ITCC para su control, al hacer el pedido combinamos los dos sistemas (el nivel SIL es según SIS); con controladores independientes se pueden ahorrar muchos costos.
Reply #52017-10-24
Mire qué nivel de SIL requiere su circuito SIS, y seleccione los instrumentos y sistemas de campo adecuados en función de esa necesidad; no basta con instalar un sistema SIS para que se cumplan los requisitos
Reply #62017-10-24
El sistema SIS es insustituible por otros sistemas, aunque en esencia el SIS no es más que un PLC
Reply #72017-10-24
¿El ITCC del 4º piso se fusiona con el SIS? La autoridad local de seguridad industrial sostiene que el SIS no puede utilizarse para el control, sino solo para la protección en cadena. ¿Cómo solucionarlo?
Reply #82017-10-25
El control central AIS también debe ser de 40W, ¿verdad?
Reply #92017-10-25
El llamado SIS se utiliza para la protección por interbloqueo de seguridad; es decir, está certificado según niveles de seguridad. Actualmente, el nivel más común es SIL. Por lo general, se requiere alcanzar el nivel SIL3. En realidad, se trata de PLCs con un nivel de seguridad más alto; lo que destaca es su alta fiabilidad, así como la necesidad de una respuesta rápida y precisa por parte de los sistemas de software y hardware. Un PLC ordinario es posible de implementar desde el punto de vista lógico, pero no cumple con los requisitos en cuanto al tiempo de respuesta para las interconexiones. Si la cantidad de puntos es muy baja, algunas empresas ofrecen controladores independientes de tamaño reducido con puntos IO integrados (cualquiera que lo mencione podría estar haciendo publicidad), así que el propietario del edificio podría considerar esa opción.
Reply #102017-10-27
Si hay pocos puntos, también se puede utilizar un sistema de control por relé.
Reply #112017-10-27
Consulte GB/T 50770-2013 para ver el nivel SIL del circuito de instrumentación.
Reply #122017-10-27
Este mensaje fue editado por última vez por budaoweng123 el 27-10-2017 a las 21:35. Yo soy quien lo hizo
Reply #132018-05-09
Un PLC certificado puede hacerlo, se puede comunicar. Número de bola: 544849099
Reply #142018-05-10
Si hay pocos puntos, se puede montar un sistema con barreras de seguridad y relés
Reply #152018-05-10
¡Claro que sí! En realidad, Tricon es un PLC con triple redundancia, ¿verdad?
Reply #162018-05-14
Tengo soluciones de bajo costo; puede consultar la página principal de la empresa en QQ2848011074
Reply #172018-05-22
El nivel de fiabilidad del circuito debe calcularse. Se puede utilizar un circuito simple, relés, relés de seguridad, PLCs pequeños de Siemens con certificación SIL, o bien se pueden emplear métodos de redundancia para que el circuito cumpla con los requisitos necesarios; no es necesario limitarse exclusivamente a los PLCs.
Reply #182018-05-22
Algunos PLC pueden alcanzar el nivel SIL2; depende de los requisitos del lugar, siempre y cuando se cumplan los requisitos del nivel SIL, no debería haber problema
Reply #192018-05-22
El precio de Tricon es demasiado alto; los propietarios quieren un costo más bajo
Reply #202018-05-24
¿Los precios de Tricon siguen siendo altos? ? ? Ahora, con la aparición de fabricantes nacionales como SIS y Hilscher, su precio también está a punto de ser muy bajo
Reply #212018-09-18
Existen varios modelos del PLC 9070 de GE que pueden utilizarse para GMR, con redundancia triple y nivel SIL3

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.