Thread Content
Como dice el título, al instalarlo realmente no había un lugar adecuado; se colocó en la parte más alta de la tubería horizontal, lo que provoca que la tubería quede incompleta. Ahora la desviación es muy grande. ¿Qué debo hacer?
Cambiar a instalación vertical. De verdad, no hay otra solución: hay que añadir una válvula detrás del medidor de caudal
Si no es posible instalarlo en un tubo vertical, ¿se puede modificar esa sección del tubo donde se encuentra el medidor de caudal para que sea un tubo inclinado, con la parte inferior más alta que la parte superior del medidor?
Ya dijiste que la desviación es grande; entonces, solo queda encontrar la manera de que esté al 100%
El caudalímetro electromagnético está diseñado sobre la base de la sección transversal total del tubo: 【Caudal volumétrico (Q) = Velocidad promedio del flujo (v) × Área de la sección transversal del tubo (A)】; Cuando el tubo está insuficientemente lleno, solo se puede intentar llenarlo por completo ; Existen caudalímetros electromagnéticos capaces de medir el nivel de líquido en tuberías que no están completamente llenas. Su principio de funcionamiento consiste en contar con un dispositivo similar a un nivel de líquido con contactos eléctricos, encargado de detectar hasta qué punto está llena la tubería. Dado que no es posible detectar continuamente el nivel de llenado del tanque, el error sigue siendo bastante grande.
Si no está satisfecho con el tubo, hay que encontrar la manera de que esté satisfecho; hay que cambiar el tubo
No hay otra opción, solo queda encontrar la manera de llenar el tanque
A una distancia de unos 10D detrás del medidor de caudal, se añade una curva
La última edición de este mensaje fue realizada por Bajo la lluvia_KDTE el 15-11-2017 a las 14:39. Se permite reducir el diámetro del tubo, siempre y cuando las condiciones técnicas lo permitan (no más del 50%). La velocidad del flujo del fluido no debe superar los 3 m/s; además, el tubo debe estar completamente lleno. Tenga en cuenta los tramos rectos anteriores y posteriores; por lo general, se deben cumplir 5D en la parte delantera y 2D en la posterior.