Thread Content
En cuanto a la selección de la fuente de alimentación del sistema, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de las opciones N+1 y de redundancia? Entre ellos, ¿cómo se determina generalmente el valor de N en N+1? ¡Por favor, que los expertos compartan sus opiniones! ¡Gracias!
¿Hay algún amigo con quien estemos más familiarizados que pueda presentárnoslo?
He venido a participar… Jaja. Nuestro equipo utiliza una fuente de alimentación P+F N+1, que proporciona 24V DC; esa corriente va a las barras de conexión y, de allí, a los interruptores individuales. Una vez tuve un problema: las dos fuentes de alimentación UPS no podían estar en la misma fase, o algo así. Ya no recuerdo exactamente qué pasaba, pero lo cierto es que en cuanto se activaba el otro dispositivo, este comenzaba a emitir humo. Aquí, una ruta lleva la energía directamente a través de UPS, mientras que la otra ruta pasa por un transformador para luego ser utilizada. En cuanto a los riesgos, se dice que la barra principal puede hacer que todo el sistema fallen en relación con la tierra. Los demás dispositivos nuestros utilizan una fuente de alimentación Siemens de 24VDC, además de dos módulos redundantes de tipo Schottky; un par por gabinete. Se han utilizado en gran cantidad, así que el riesgo es bastante alto
¿Podrías enviar alguna foto o diagrama de conexiones para que pueda echarle un vistazo?
¿El N+1 y la redundancia no son tipos de red?
La fuente de alimentación del sistema también tiene la configuración N+1