Thread Content
Al elegir válvulas de corte para FC y FO, ¿debe seleccionarse una válvula electromagnética que esté siempre abierta o siempre cerrada? ¿Se puede interrumpir con frecuencia? ¿Todavía es necesario considerar si se trata de una falla con carga eléctrica o de una falla por pérdida de puntos? ¿El aire de alimentación de la válvula de corte solo puede provenir de la parte superior del cilindro? ¿Podría ser el lugar donde se encuentra el resorte? Si la válvula de corte en el sitio está instalada al revés, lo que antes hacía era abrirse con 4 miliamperios, ahora en cambio cierra la válvula. ¿Qué se debe hacer? ¿Existen varias soluciones? ¿Qué soluciones cambiarán la posición de fallo FC/FO y cuáles no? Instrumentos de control automático
1. La válvula electromagnética debe configurarse en modo de seguridad ante fallos; es decir, debe perder energía en caso de fallo. Esto se puede configurar al diseñar el sistema de alimentación de aire. La válvula cuenta con dos salidas de aire.
2. Se pueden utilizar muelles; la entrada de aire en la parte superior suele corresponder a un actuador de acción directa, mientras que la entrada de aire en la parte inferior corresponde a un actuador de acción inversa.
3. Dado que se trata de una válvula de corte, no debería haber cambios relacionados con 4 mA, sino cambios relacionados con la presencia o ausencia de energía. Estos cambios se pueden lograr modificando el sistema de alimentación de aire. Si se trata de una válvula reguladora, basta con ajustar la configuración del posicionador para que funcione en modo de acción inversa. Además, también se puede invertir la configuración del sistema
¡Gracias por la guía! Entendido el punto 3. El punto 1 es un poco confuso: por lo general, las válvulas de corte y las válvulas de regulación se diseñan teniendo en cuenta la seguridad ante fallos. ¿Lo mismo ocurre con las válvulas electromagnéticas? Cambiar al modo continuo y discontinuo también puede combinarse con válvulas de corte y válvulas de regulación para lograr una posición de seguridad en caso de fallo. Pero la acción con energía y la acción sin energía de la válvula electromagnética cambiarán como consecuencia. ¿Tiene esto algún efecto? Todavía hay que configurarlo para una acción de pérdida de energía. Luego, se elige el tipo de funcionamiento permanente o intermitente en función de los requisitos de la válvula de regulación o de cierre. Punto 2: Si se trata de una válvula de corte con recuperación por resorte, ¿el circuito neumático de la válvula electromagnética debe conectarse a la entrada de aire superior del cilindro? ¿Se puede conectarlo a la entrada de aire inferior? Tengo muchas dudas; no sé si he podido explicarlo bien Hay un ejemplo, pero no se subirá la imagen. ¿Cree que así queda claro? Gracias
Por lo general, para las válvulas electromagnéticas de dos vías y tres posiciones se elige la opción NC; es decir, cuando la bobina recibe corriente eléctrica, se infla el cilindro; La bobina pierde alimentación, y el cilindro se vacía de aire.
1. Cuando la válvula electromagnética funciona con corriente eléctrica, se puede determinar si funciona correctamente; también es necesario tener en cuenta la seguridad. La válvula electromagnética debe llegar a su posición de fallo cuando se produce una interrupción de energía; independientemente de si hay o no energía, la válvula seguirá funcionando. 2. En los de tipo pistón, cuando la fuerza ejercida por el resorte es insuficiente, se puede aumentar esa fuerza introduciendo aire desde abajo; en cambio, en los de tipo membrana esto no es posible. De este modo, solo existe una fuerza que actúa en una dirección, y no se puede controlar el empuje del vástago hacia abajo
El principio general en la industria petroquímica es la seguridad ante fallos; aquí, por fallo se entiende una interrupción del suministro de aire o electricidad, y para solucionarlo basta con colocar las válvulas en la posición segura que exigen los requisitos técnicos del proceso. Es decir, cuando el dispositivo funciona normalmente, la válvula electromagnética está cargada y se encuentra en su posición normal. En caso de fallo, interbloqueo o apagado del suministro de energía, la válvula debe pasar a su estado correspondiente de fallo; basta con configurarla según esos requisitos.