Sobre el suministro de energía a los armarios de control PLC en el taller
Thread Content
En el taller se necesita un cable de alimentación para PLC, con una potencia de 4 KW a 220 V. Se desea que la alimentación provenga del gabinete de energía en la sala de control (vía UPS). La longitud del cable debe ser de unos 210 metros. El cable deberá instalarse dentro de canaletas galvanizadas, y estará separado de los cables de señal por paneles divisorios. La pregunta es: ¿qué tamaño de cable debo elegir? ¿Son aceptables las especificaciones de ZR-YJV-0.6/1KV 3×6? ¿Cómo se calcula la pérdida de caída de presión intermedia? Es difícil que el técnico de instrumentos calcule esto. ¿Hay algún manual al respecto?Cables con núcleo de cobre: Área transversal del núcleo de cobre… Corriente permitida a largo plazo: 2,5 milímetros cuadrados (16A–25A); 4 milímetros cuadrados (25A–32A); 6 milímetros cuadrados (32A–40A).
Cables con núcleo de aluminio: Área transversal del núcleo de aluminio… Corriente permitida a largo plazo: 2,5 milímetros cuadrados (13A–20A); 4 milímetros cuadrados (20A–25A); 6 milímetros cuadrados (25A–32A).
La fórmula para calcular la caída de voltaje en los cables es △U = (P * L) / (A * S), donde P representa la carga del circuito ; L es la longitud de la línea ; A es el coeficiente del material conductor (el cobre tiene aproximadamente 77, y el aluminio, aproximadamente 46) ; S es la sección transversal del cable.