¿Qué hacer con una válvula de regulación de 2 líneas que solo recibe señal pero no alimentación eléctrica?

2017-10-26View Original

Thread Content

Compré 2 válvulas de regulación, de tipo 2 hilos y con voltaje de 24V y señal de 4-20mA. Como no tengo un DCS, compré 2 controladores de temperatura PXR9 de Fuji para utilizarlos con el fin de controlar las válvulas. Pero cuando llegaron los productos, descubrí que la señal de 4-20mA que emitían los controladores era pasiva. ¿Qué hago ahora? ¿Es posible conectar una fuente de alimentación adicional de 24V al señal del válvula reguladora para poder alimentarla?
Reply #22017-10-26
Este mensaje fue editado por última vez por tiger2010 el 26-10-2017 a las 16:11. ¿Debería ser una secuencia, verdad? :O simplemente nunca se ha hecho de esta manera; se puede probar primero, conectando directamente el circuito de corriente para ver qué sucede. En el peor de los casos, solo se quemará un fusible
Reply #32017-10-26
Básicamente, todos los indicadores y reguladores digitales cuentan con una salida independiente de 24 V. Revisa bien el manual: une un cable a los terminales 24V+ del indicador digital, y otro cable a los terminales 4-20mA+ del mismo indicador. Luego, conecta en cortocircuito los dos terminales 24V- y 4-20mA- del indicador digital. Si realmente no hay terminales de 24V en el control numérico, entonces busque un fuente de alimentación conmutada y conéctela de la misma manera.
Reply #42017-10-26
La última edición de este mensaje fue realizada por jujiangliu el 26-10-2017 a las 16:21. ¿La salida 4-20mA del regulador de temperatura es pasiva? Se puede conectar a una fuente de alimentación de 24V DC.
Reply #52017-10-26
Conectar en serie una fuente de 24V DC.
Reply #62017-10-26
¿Está confirmado que la salida del controlador de temperatura es una señal pasiva? Por lo general, muy pocas veces. No hay problema, basta con conectar un 24VDC entre ellos.
Reply #72017-10-26
Tú eres capaz de manejar la salida activa de control de temperatura, pero supongo que tu válvula tampoco es controlable Por lo general, las válvulas de control en serie son reguladas por un sistema DCS mediante control PID
Reply #82017-10-26
Solo con la señal, sin una válvula de regulación de alimentación, tampoco funcionará. Entiendo que los instrumentos de sistema de 2 cables se consideran activos, ya que cuentan con su propia fuente de alimentación y no necesitan alimentación externa; Los instrumentos de 4 hilos se denominan pasivos, ya que no cuentan con su propio alimentación; necesitan una fuente de energía externa, ¿verdad?
Reply #92017-10-26
Bueno, lo intentaré mañana. El FXR9 de Fuji realmente no cuenta con voltaje de 24V; su voltaje de funcionamiento es de 220V
Reply #102017-10-26
¿Podría decirme si el localizador de control DCS emite señales pasivas?
Reply #112017-10-26
El PXR9 de Fuji realmente no tiene fuente de alimentación de 24V. Tendré que buscar otra fuente de 24V. ¿Funcionará si la conecto según tus instrucciones?
Reply #122017-10-27
Si se utiliza un posicionador eléctrico convencional para la válvula de regulación, la señal de 4–20 mA sirve directamente para controlarla (la parte eléctrica consiste principalmente en una bobina; la señal de 4–20 mA genera una fuerza electromagnética que modifica la posición de la palanca del mecanismo de la boquilla, controlando así la presión de contrapresión en el circuito de aire del mecanismo de la boquilla, y de este modo se logra la conversión eléctrica). En cambio, si se emplea un posicionador eléctrico inteligente, se necesita una fuente de alimentación de 24 V.
Reply #132017-10-27
1. “Tanto el indicador digital como el regulador cuentan con una salida de 24 V independiente”. Jeje… Esa fuente de alimentación de 24 V que proporcionan estos dispositivos tiene una potencia de solo unos 30 mA. Eso es apenas suficiente para hacer que un transmisor de tipo 4–20 mA funcione correctamente.
2. Es una fuente de energía muy débil. Incluso si se conecta a la válvula de control, ¿cómo podría esa pequeña cantidad de energía hacer que la válvula se mueva? 3. La válvula de regulación, ¿debería ser accionada por un brazo mecánico eléctrico o neumático? Gogago nunca había visto una válvula de regulación. Pega una imagen, para que yo pueda reconocerlo. Según lo que dijo esa persona, es muy probable que quemes el reloj. . Jeje, ¡que la buena suerte te llegue de repente! :P

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.