¿Cuáles son los requisitos normativos para la instalación de las tuberías de derivación de presión con transmisores de presión capilares?

2017-10-27View Original

Thread Content

¿Es necesario fijarlo, como dice el título? ¿Hay requisitos para la aislación térmica y la calefacción?
Reply #22017-10-27
Es mejor fijarlo, no se necesita aislamiento térmico.
Reply #32017-10-27
Si no es fijo, ¿podría el movimiento de los capilares debido al viento fuerte en el exterior o a la lluvia afectar la presión? ¿Existen normas de instalación relacionadas con el método de fijación?
Reply #42017-10-27
Los capilares deben estar fijados. Se puede atar a las barras de acero. Pero tenga cuidado de no deformar el capilar. Solo hay que evitar que se mueva de un lado a otro. El relleno dentro de los capilares se ve poco afectado por la temperatura, por lo que no es necesario considerar la calefacción auxiliar. Si el medio es propenso a la cristalización, se puede considerar añadir aislamiento o calefacción en las conexiones por brida.
Reply #52017-10-27
En el proyecto, solicitamos que se utilice acero angular de 30 para construir una estructura de protección. Los capilares deben colocarse dentro del área triangular formada por ese acero angular; luego, se utilizan cintas de nylon (o cables) para sujetarlos alrededor del acero angular, con el fin de evitar que se salgan de su lugar.
Reply #62017-10-27
Se fija con perfiles de acero de 20*20. En cuanto al capilar, hay que verificar si el aceite de silicio utilizado es de tipo para bajas temperaturas. Si la resistencia del aceite de silicio a las bajas temperaturas es mayor que la temperatura mínima local, entonces el capilar necesitará ser aislado térmicamente; de lo contrario, se congelará. Algunos aceites de silicio pueden soportar temperaturas de hasta -15 grados Celsius
Reply #72017-10-30
Gracias a todos, pero, ¿existen normas de instalación específicas para esto? A veces, al hacer solicitudes a las empresas encargadas de la construcción en el sitio, es necesario presentar estándares y normas que sirvan de respaldo
Reply #82018-11-28
Los capilares sometidos a altas temperaturas y presiones necesitan ser calentados, ya que el aceite de silicio se congelará a temperaturas inferiores a diez grados bajo cero
Reply #92018-11-28
1. Sería mejor fijarlo; 2. Considere la temperatura de tolerancia del líquido de relleno y la temperatura ambiental.
Reply #102018-11-29
Utilice perfiles en forma de L de 30*30; haga agujeros en ambas caras de los perfiles y fíjelos con cintas de sujeción. Por lo general, no se necesita aislamiento térmico.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.