Este diagrama de instalación muestra la forma de instalar los instrumentos para medir el vapor a baja presión por encima del punto de toma de presión. En mi opinión, este plano de instalación no es razonable. La forma en que están conectados los tanques de condensación en la imagen es bastante única. Me pregunto si, con ese tipo de conexión, los tanques de condensación seguirán funcionando adecuadamente La parte en rojo fue modificada por mí; por favor, comparta sus valiosos comentarios.
Esto depende principalmente de la ubicación en la que se instale el transmisor; si se coloca en un lugar elevado, no será una buena opción
El transmisor se instala por encima del punto de toma de presión.
Publicar imágenes para facilitar la participación de todos.
Si se trata de vapor, la posición del transmisor debe estar por debajo de las tuberías, y el tanque de condensación también debe estar por debajo de ellas. De esta manera, la condensación se produce adecuadamente. De lo contrario, el agua dentro del tanque de condensación puede verse afectada fácilmente por las variaciones de temperatura, lo que provoca que el nivel del agua condensada varíe y dificulta la obtención de mediciones precisas
La instalación del transmisor por debajo del punto de toma de presión no es posible debido a las limitaciones en las condiciones del sitio. Por lo tanto, se utiliza un método de instalación por encima del punto de toma de presión. Lo clave es la forma en que se conecta el tanque de condensación; me parece poco razonable.
También me inclino por tu plan de modificación, que es más similar a los métodos utilizados en el país y resulta más fiable. Dado que el condensador debe llenarse de agua antes de la instalación, se supone que la conexión del diseño original funcionará.
También es la primera vez que veo que los tanques de condensación se conecten de esta manera. Se utiliza solo una abertura para la entrada y salida del medio. La imagen original de la que hablas puede utilizarse. Creo que, una vez en funcionamiento, el agua del tanque de condensación volverá a los conductos a través del tres vías, ¿no?
Así lo pienso: antes de encender el equipo, se llena de agua el condensador y las tuberías (incluidas las tuberías de presión del transmisor). Al abrir las válvulas, el agua del condensador y de las tuberías verticales fluye de vuelta hacia las tuberías de vapor. Pero el agua de las tuberías de presión del transmisor no puede salir. Además, los tres conectores de estas tuberías están a la misma altura; por lo tanto, las tuberías deberían tener una pendiente, así que debería ser posible utilizarlas.
Sí, según tu análisis. Debería funcionar también. En la imagen, debería indicarse la pendiente en el tubo donde el tres vías se conecta al transmisor.
Tampoco he visto nunca que se instale un tanque de condensación de esta manera
Creo que no es necesario cambiarlo. Antes de verter el líquido, cierre la válvula de base; basta con llenarlo directamente, y luego abra la válvula de base.
Según la conexión del diseño original, ¿el líquido de condensación en el tanque de condensación no debería fluir de vuelta por las tuberías?
La última edición de este mensaje fue realizada por zqwqiwu123 el 13-11-2017 a las 16:48. Después de leer los comentarios de todos, parece que hay algunas cosas que deben corregirse: 1. Al medir el transmisor de diferencia de presión de vapor (con tanque de líquido aislante), el transmisor debe estar lo más alto posible con respecto al punto de toma de presión. 2. La posición de toma de presión del tubo debe estar inclinada hacia arriba, para garantizar que el condensado regrese a la línea de vapor. 3. El transmisor debe tomar la presión en la parte inferior del tanque de líquido aislante, mientras que la entrada de las tuberías de vapor que conectan con el tanque debe encontrarse en su parte superior.