Calderas de alta temperatura y presión (540 °C, 9,8 MPa): ¿Es mejor utilizar juntas de cobre puro o juntas enrolladas de grafito metálico para instalar termopares en las tuberías? Nuestra empresa instala juntas de revestimiento de grafito metálico; algunas de estas juntas se han dañado por el impacto
Los cojines de acero son mejores. Para los termopares, se utilizan los de pupila púrpura
En este tipo de vapor, se deben utilizar termopares de tipo soldable; así, no habrá problema con los cojinetes. Ahora se pueden probar las almohadillas de cobre púrpura; indique al fabricante con claridad los parámetros de temperatura y presión.
Mm, está bien, gracias. Si se filtran los puntos de medición, eso significa que habrá que detener la planta; ¡habrá que soldarlos todos!
¿No han instalado manguitos termométricos? Deberían usar manguitos soldados. ¿Cómo es posible que las arandelas se dañen?
La carcasa es semicerrada, ¡por eso ocurre la fuga de vapor!
Almohadillas de cobre púrpura o almohadillas de grafito; no se deben utilizar almohadillas revestidas de grafito
Disculpe, me equivoqué. Hay que usar una almohadilla de cobre púrpura
¿Dónde hay algo semicerrado? En realidad no hay tubo protector; se trata simplemente de una plataforma de conexión. Ahora bien, o bien se debe instalar un tubo protector soldado, o bien habrá que sellarlo como ya se mencionó anteriormente
Se deben utilizar cojinetes octogonales de 304 o cojinetes elípticos
El grafito a 540 grados definitivamente no sirve; por encima de 450 grados, el grafito se oxida gravemente. Nuestra empresa cuenta con productos adecuados para solucionar este problema; puede ponerse en contacto conmigo. 13120567768
Creo que, al soldar la cubierta de protección en los extremos ciegos de las tuberías, resulta sencillo utilizar algún tipo de cojín para el termómetro