Tres resistencias térmicas en la misma ubicación; una de ellas muestra un valor un poco más alto, en más de diez grados. Se ha determinado que el problema está en los cables. ¿Cómo solucionarlo? Por favor, ayúdenme
Si se determina que hay un problema con el cable, la forma más rápida de solucionarlo es reemplazarlo.
Revisar los puntos dañados de la línea y volver a conectarla
Es mejor cambiarla por otra. Si surge algún problema en el camino y resulta difícil solucionarlo, es mejor cambiarla rápidamente
Temporalmente, se puede utilizar una corrección con resistencias en serie y en paralelo
Busque un cable de repuesto o un conductor de repuesto para reemplazarlo
Te doy una solución: generalmente, el problema está en el cable A. Se puede usar el cable B o C en lugar del cable A, y los otros dos cables se conectan entre sí. Por supuesto, no se recomienda hacer esto. Si las condiciones lo permiten, cambiar la línea o identificar cuál es el problema
Si se confirma que es un problema con el cable, entonces cámbielo...
Si solo está rota una sola línea, se puede pasar de cuatro a tres líneas, y de tres a dos; si los requisitos de precisión no son altos
En mi opinión: se debe cambiar el cable; si hay uno de repuesto, se utiliza ese, y si no, se deja el cable actual.
El método más sencillo es restar en el DCS o PLC la temperatura correspondiente a la resistencia del cable; así, se puede realizar el cálculo mediante el software de configuración.
La pregunta no es lo suficientemente clara ¿Se trata de encontrar formas de engañar al proceso, o qué? Ya que se ha confirmado que es un problema con el cable, cámbielo. Los instrumentos deben medir con precisión y exactitud.
¿A qué cable te refieres exactamente? ¿Al cable de la resistencia térmica o al cable en sí? Si el cable está dañado, hay que reemplazarlo. La resistencia térmica debería ser de tipo de tres cables; conectar B y C entre sí debería solucionar el problema.
Conocemos el problema de la línea, ¿de qué más hablar? Cambiar de línea
Si no es posible, instalar un sensor de temperatura en el lugar y cambiar la entrada del DCS a señal analógica
Forzar valores falsos en el sistema o desactivar las interconexiones; apagar los instrumentos y reemplazar los cables