Esperando en línea, problema con PT100

2017-10-30View Original

Thread Content

Tres resistencias térmicas en la misma ubicación; una de ellas muestra un valor un poco más alto, en más de diez grados. Se ha determinado que el problema está en los cables. ¿Cómo solucionarlo? Por favor, ayúdenme
Reply #22017-10-30
Si se determina que hay un problema con el cable, la forma más rápida de solucionarlo es reemplazarlo.
Reply #32017-10-31
Revisar los puntos dañados de la línea y volver a conectarla
Reply #42017-10-31
Es mejor cambiarla por otra. Si surge algún problema en el camino y resulta difícil solucionarlo, es mejor cambiarla rápidamente
Reply #52017-10-31
Temporalmente, se puede utilizar una corrección con resistencias en serie y en paralelo
Reply #62017-10-31
Busque un cable de repuesto o un conductor de repuesto para reemplazarlo
Reply #72017-10-31
Te doy una solución: generalmente, el problema está en el cable A. Se puede usar el cable B o C en lugar del cable A, y los otros dos cables se conectan entre sí. Por supuesto, no se recomienda hacer esto. Si las condiciones lo permiten, cambiar la línea o identificar cuál es el problema
Reply #82017-10-31
Si se confirma que es un problema con el cable, entonces cámbielo...
Reply #92017-10-31
Si solo está rota una sola línea, se puede pasar de cuatro a tres líneas, y de tres a dos; si los requisitos de precisión no son altos
Reply #102017-10-31
En mi opinión: se debe cambiar el cable; si hay uno de repuesto, se utiliza ese, y si no, se deja el cable actual.
Reply #112017-10-31
El método más sencillo es restar en el DCS o PLC la temperatura correspondiente a la resistencia del cable; así, se puede realizar el cálculo mediante el software de configuración.
Reply #122017-10-31
La pregunta no es lo suficientemente clara ¿Se trata de encontrar formas de engañar al proceso, o qué? Ya que se ha confirmado que es un problema con el cable, cámbielo. Los instrumentos deben medir con precisión y exactitud.
Reply #132017-11-06
¿A qué cable te refieres exactamente? ¿Al cable de la resistencia térmica o al cable en sí? Si el cable está dañado, hay que reemplazarlo. La resistencia térmica debería ser de tipo de tres cables; conectar B y C entre sí debería solucionar el problema.
Reply #142017-11-10
Conocemos el problema de la línea, ¿de qué más hablar? Cambiar de línea
Reply #152019-02-01
Si no es posible, instalar un sensor de temperatura en el lugar y cambiar la entrada del DCS a señal analógica
Reply #162019-02-01
Forzar valores falsos en el sistema o desactivar las interconexiones; apagar los instrumentos y reemplazar los cables

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.