Esperando en línea, problema con PT100

2017-10-31View Original

Thread Content

Este mensaje fue editado por “Viejo Conductor” el 31-10-2017 a las 14:06. Hay tres resistencias térmicas en la misma ubicación; una de ellas muestra un valor un poco más alto, de unos diez grados. Se ha determinado que el problema está en los cables. ¿Cómo solucionarlo? Por favor, ayúdenme
Reply #22017-10-31
Bajo la condición de garantizar que las modificaciones no afecten las condiciones de operación ni generen riesgos de seguridad. Basta con un desplazamiento del rango de temperatura de 10 °C.
Reply #32017-10-31
La resistencia térmica debe conectarse mediante un sistema de tres o cuatro cables; los cables de conexión no deben afectar la medición de la resistencia térmica.
Reply #42017-10-31
No se explicó bien qué problema con el cable causa que la lectura sea alta (10°C).
Reply #52017-10-31
Ya que está claro que es un problema con el cable, entonces hay que cambiarlo.
Reply #62017-10-31
Ya que se ha determinado que el problema es el cable, ¿por qué no cambiarlo directamente?
Reply #72017-10-31
Por lo general, es la oxidación causada por la entrada de agua en los terminales de conexión lo que hace que aumente la resistencia de los circuitos; se debe cortar la parte oxidada del cable. Volver a conectar los cables.
Reply #82017-11-01
Cambiar de línea debe ser el método más directo, ¿no?
Reply #92017-11-01
Ya que se ha determinado que el problema está en el cable, entonces basta con cambiarlo. ¿Qué más se puede hacer?
Reply #102017-11-01
Si no hay un transmisor en el lugar donde se encuentra la resistencia térmica, es necesario utilizar un sistema de conexión de al menos 3 cables, a fin de compensar los errores causados por problemas en los cables. La ubicación de toma de muestras y la profundidad de inserción también pueden causar inexactitudes. Se recomienda medir la resistencia en secciones pequeñas, avanzando poco a poco hacia el lugar donde se encuentra la resistencia, para determinar qué factor está causando los errores y poder corregirlo posteriormente
Reply #112017-11-02
En situaciones similares, si la distancia es grande, es mejor utilizar un transmisor de temperatura
Reply #122017-11-04
La mejor forma de cambiar la línea es que, si la resistencia de la línea se mantiene constante, basta con restar 10 en la configuración

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.