Estimados profesores, recientemente he creado un circuito de control automático de caudal utilizando la herramienta PID de S7-200. La configuración de los parámetros de integración proporcional también es estable, pero ocasionalmente la salida del circuito de control alcanza el valor máximo de 32000, lo que provoca fluctuaciones en dicho circuito. Las curvas obtenidas a través del panel de ajuste PID son las siguientes: http://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=image&aid=1297318&size=300x300&key=c4c5e56ba467dd31&nocache=yes&type=fixnone y http://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=image&aid=1297319&size=300x300&key=8f0cc44e3148185d&nocache=yes&type=fixnone. He intentado crear un nuevo PID utilizando la guía, pero no funciona. He revisado todo varias veces; además, AQW0 no está siendo utilizado por ningún otro programa Realmente no puedo encontrar la causa, ¡por favor, ¡ayúdenme! http://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=image&aid=1297321&size=300x300&key=3a0f8b204990e949&nocache=yes&type=fixnone
¿Qué pasa si se pone el PID en modo manual?
Como se dijo arriba, ponga en modo manual y vea si la salida sigue siendo la misma; De lo contrario, hay un problema con la entrada de PV; en el modo automático, las anomalías en PV causan cambios en el control de la salida.
Ve si a veces hay señales de interrupción de la conexión.
Después de pasar a modo manual, todo se volvió muy estable; ahora siempre uso el modo manual
No he entendido qué quieres decir con la señal de interrupción de conexión ¿La señal desapareció de repente?
Algunos módulos de IA de Siemens cuentan con detección de interrupciones en la conexión. Si la señal de IA no es estable o hay problemas con el instrumento, puede producirse una interrupción temporal en la señal, lo que afecta a la entrada PV y, por ende, genera valores de salida anormales