El control S7-200PID es muy estable; ¿cuál es el problema si, de vez en cuando, el valor de salida aumenta repentinamente a 32000?

2017-11-01View Original

Thread Content

Estimados profesores, recientemente he creado un circuito de control automático de caudal utilizando la herramienta PID de S7-200. La configuración de los parámetros de integración proporcional también es estable, pero ocasionalmente la salida del circuito de control alcanza el valor máximo de 32000, lo que provoca fluctuaciones en dicho circuito. Las curvas obtenidas a través del panel de ajuste PID son las siguientes: http://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=image&aid=1297318&size=300x300&key=c4c5e56ba467dd31&nocache=yes&type=fixnone y http://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=image&aid=1297319&size=300x300&key=8f0cc44e3148185d&nocache=yes&type=fixnone. He intentado crear un nuevo PID utilizando la guía, pero no funciona. He revisado todo varias veces; además, AQW0 no está siendo utilizado por ningún otro programa Realmente no puedo encontrar la causa, ¡por favor, ¡ayúdenme! http://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=image&aid=1297321&size=300x300&key=3a0f8b204990e949&nocache=yes&type=fixnone
Reply #22017-11-02
¿Qué pasa si se pone el PID en modo manual?
Reply #32017-11-02
Como se dijo arriba, ponga en modo manual y vea si la salida sigue siendo la misma; De lo contrario, hay un problema con la entrada de PV; en el modo automático, las anomalías en PV causan cambios en el control de la salida.
Reply #42017-11-03
Ve si a veces hay señales de interrupción de la conexión.
Reply #52017-11-10
Después de pasar a modo manual, todo se volvió muy estable; ahora siempre uso el modo manual
Reply #62017-11-10
No he entendido qué quieres decir con la señal de interrupción de conexión ¿La señal desapareció de repente?
Reply #72017-11-20
Algunos módulos de IA de Siemens cuentan con detección de interrupciones en la conexión. Si la señal de IA no es estable o hay problemas con el instrumento, puede producirse una interrupción temporal en la señal, lo que afecta a la entrada PV y, por ende, genera valores de salida anormales

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.