Thread Content
En una de las tuberías del recinto industrial, los 5 sensores de presión mostraron de repente el valor 0, para luego volver a la normalidad poco después. ¿Qué está pasando? ¡ ¡ Por favor, que alguien experto me dé algunos consejos: D
Se estima que hay interferencias electromagnéticas...
Verifique si las 5 señales se encuentran en una misma tarjeta, y compruebe si la tarjeta funciona correctamente.
1. Verificar los otros puntos de medición en la tubería, para saber si hay caudal como referencia; si también varían, determinar si se debe a otras operaciones del proceso o a otras causas que generen fluctuaciones en el mismo; 2. No sé cómo se transmite tu señal. En general, es poco probable que 5 señales sean cero al mismo tiempo; podría tratarse de un problema de captura de datos ; 3. Ver si hay algún problema en la parte superior de la imagen, y si en otros puntos de medición de la imagen también se observan problemas similares
En una tarjeta, cuando se detenga la producción, vaya a revisarla. Gracias
Lo he pensado; parece que antes ya contrataron a alguien para hacer las pruebas. . .
Consulte el manómetro local, o el punto de medición de presión en la misma tubería, para ver los valores de la curva histórica en el mismo momento.
1. Durante la inspección, no se está en la misma barrera de seguridad. 2. Verificar si hay fuentes de interferencia fuerte en las cercanías. 3. Consultar si se debe a un problema del proceso
Primero, haga lo que se indica en la planta 4, y luego haga lo que se indica en la planta 5. Además, verifique si tanto la pantalla del DCS como los indicadores en el sitio cambian. Si solo cambia la pantalla del DCS y los indicadores no cambian, pregunte si alguien está ajustando el programa del DCS
O también, ¿es que te están engañando la vista?
Es posible que se deba a una presión inestable dentro de la tubería, como fluctuaciones momentáneas.
¡Imposible confundirse con las flores = =! ~~
Eso también es posible, pero no se puede resolver este problema.
Si el proceso no presenta anomalías, la probabilidad de que los cinco puntos tengan problemas al mismo tiempo es realmente muy baja; probablemente haya un problema con las piezas utilizadas
La probabilidad de que haya problemas en los cinco puntos al mismo tiempo es realmente muy baja. Dado que el autor del mensaje sabe que cinco puntos están relacionados con una sola tarjeta, entonces debería centrarse en revisar esa tarjeta en particular.