Thread Content
Cuando el nivel de amoníaco líquido en el tanque es excesivamente alto, el sistema SIS cierra la válvula de corte de emergencia en la entrada de alimentación. ¿Es necesario también que el sistema SIS detenga la bomba de alimentación? La bomba de alimentación estaba originalmente interconectada con el DCS
Esto no lo decide quien quiera; es necesario contar con el diseño original y los diagramas lógicos como base. No se puede basar en suposiciones o en lo que digan otros. Cuando todo está bien, está bien; pero cuando surge un problema, uno es el principal responsable
Si cerrar la válvula de alimentación provoca una presión excesiva en la bomba, entonces se debe detener automáticamente la bomba mediante un sistema de interbloqueo
La señal que ingresa al SIS debe someterse aún a un análisis HAZOP y a una evaluación SIL. Si no los hay, entonces intente enviar las señales de interbloqueo al SIS.
El instituto de diseño elabora diagramas en cadena. Si la bomba tiene regulación por frecuencia variable, no importa si entra o no.
¿Es la bomba de alimentación una bomba centrífuga o una bomba de tipo alternativo? El sistema SIS es diseñado por los ingenieros del departamento de diseño. Una vez que ellos lo han diseñado, nosotros solo tenemos que instalarlo. Si no está diseñado, es necesario enviar una solicitud para preguntar al respecto. Según el proceso de producción, las válvulas de alimentación deben estar cerradas; no está bien seguir operando la bomba mientras estas válvulas están abiertas. ¿Qué es el SIS? Es un sistema que, al activarse, detiene todo esto y reduce al mínimo los riesgos. Se recomienda conectar el SIS al variador de frecuencia de la bomba, de modo que el SIS pueda reducir directamente la frecuencia de rotación de la bomba a 0
Si ya tienes SIS, úsalo. Un par de puntos más no hacen daño
¡Mire los resultados del análisis HAZOP! Por lo general, al cerrar la válvula, la bomba se detiene
Cerrar las válvulas y detener la bomba evita que esta se sobrecargue; el amoníaco se vaporiza fácilmente, lo que puede causar fugas por sobrepresión. En mi opinión, es necesario detener la bomba de forma automática