Este mensaje fue editado por última vez por cooldick el 2 de noviembre de 2017, a las 18:07. He encontrado un problema en el diseño del sistema DCS: para diseñar todo el sistema se utiliza un cable principal de 70 M con 20 hilos. Este cable principal se divide posteriormente en varios cables de sensores que van hacia los sensores ubicados en el sitio. La caja de distribución se encuentra en el exterior. Actualmente, las señales del cable principal se conectan a una barrera de aislamiento de seguridad. He encontrado un problema relacionado con la capa de blindaje del cable: ¿debe conectarse la capa de blindaje a la carcasa de la caja de distribución, o bien al cable después de que este haya sido dividido? ¿No se debe conectarla a la carcasa? Esto se refiere a la selección de conectores para conexiones rápidas. También me gustaría conocer las sugerencias de todos sobre qué conectores elegir. Si no se utiliza el gabinete, entonces solo queda utilizar los núcleos de los conectores para pasar los cables blindados. ¡Gracias a todos!
La capa de blindaje del cable de derivación debe conectarse con la capa de blindaje del cable principal. Al conectarla al cuadro de conexiones, se crea un punto de conexión adicional, lo cual va en contra del principio de conexión a tierra en un solo extremo.
¡Este tema y contenido no son correctos!
La caja de conexiones debe estar conectada a tierra de forma segura; por eso, al elegirla, se deben reservar pernos de conexión a tierra en la parte posterior y exterior de la caja. Los terminales de la pantalla del cable de ramificación se conectan a las pantallas del cable principal, por ejemplo: 1/2/S/3/4/S/5/6/S...... Dado que la pantalla total del cable principal está conectada a las pantallas secundarias, en el lado de la caja de conexiones, la pantalla total del cable principal queda colgante, mientras que en el lado del gabinete, la pantalla total y las pantallas secundarias se conectan juntas al suelo de tierra.
Gracias. Recuerdo que se dijo que el metal debe estar conectado a tierra para poder actuar como aislante; de ahí surgió esta idea. Parece que, si la caja de conexiones metálicas no está conectada a tierra, las interferencias electromagnéticas seguirán llegando hasta los cables. ¿Será correcta mi interpretación?
La puesta a tierra de los metales tiene como objetivo garantizar la seguridad de las personas. Al realizar la puesta a tierra por blindaje separado, se debe tener en cuenta la interferencia de señales.
La caja de conexiones debe estar conectada a tierra. No es necesario conectar a tierra la capa de blindaje del cable de 20 hilos; basta con conectarla a tierra en el lado del gabinete DCS
En realidad, este problema se puede entender de la siguiente manera: lo mejor es conectar el aislamiento del cable secundario al aislamiento del cable principal, y realizar la puesta a tierra de un solo extremo en el lado del DCS. Si lo considera una molestia, se puede optar por conectar un extremo del cable a tierra en dos secciones: es decir, se conecta un extremo del cable a tierra en el lado de la caja de conexiones, mientras que el cable principal queda sin conexión a tierra.
El cable de blindaje se conecta a la caja separada; dicha caja no está conectada a tierra. El cable de blindaje solo puede conectarse a tierra en un único punto; de lo contrario, las diferencias de nivel generan señales de interferencia.
La caja de conexiones se conecta a tierra por sí misma; la capa de blindaje del cable se conecta a través de los terminales de la caja de conexiones, ocupando así esos terminales. En general, todo se conecta a tierra en la sala de control.