¿Cómo se puede conectar la salida (en forma de pulsos) generada por el sensor de flujo a la barrera de seguridad?

2017-11-03View Original

Thread Content

Este mensaje fue editado por última vez por cooldick el 3 de noviembre de 2017, a las 20:40. Estimados expertos: Me he encontrado con un medidor de flujo. Según las instrucciones, la señal de salida es en forma de pulsos, y se trata de un transistor con el colector abierto (a continuación hay un diagrama de conexiones). He pensado que, si se conecta el medidor de flujo a una barrera de seguridad, ¿sería suficiente utilizar una barrera de seguridad cuya entrada sea un interruptor NAMUR y cuya salida sea un transistor? La salida de la barrera de seguridad se conectaría al contador de pulsos de alta velocidad del PLC. Es la primera vez que me encuentro con algo así; anteriormente siempre se conectaban directamente los interruptores de proximidad. (Salida de colector en circuito abierto con aislamiento óptico, alimentación de 5 a 30 VDC; corriente máxima de 40 mA a 30 VDC. La caída de voltaje cuando la corriente es de 50 mA es de 1,8 VDC, y de 1,6 VDC cuando la corriente es de 10 mA). ¡Agradezco mucho su respuesta!
Reply #22017-11-03
¿Qué marca es tu medidor de caudal? Por lo que se ve en la imagen, parece que la salida de frecuencia del medidor es pasiva. ¿Además, la salida de pulsos no puede conectarse directamente a una tarjeta de pulsos?
Reply #32017-11-03
Es un medidor de flujo de NUFLO para uso en áreas peligrosas por explosiones, por lo que es necesario instalar una barrera de aislamiento. Pero al elegir esa barrera de aislamiento, me quedé confundido: todas son de tipo contacto seco o con entrada de interruptor de proximidad. ¿Qué se considera entonces este tipo de dispositivo? . . .
Reply #42017-11-04
La última edición de este mensaje fue realizada por tiger2010 el 4 de noviembre de 2017, a las 07:22. Hasta ahora, no hemos tenido que lidiar con situaciones en las que los impulsos/frecuencias también necesiten ser aislados mediante barreras de aislamiento. Según la información proporcionada por P+F y Nanjing Youbei, el aislamiento de señales de tipo impulso/frecuencia y de señales de tipo conmutación es un tipo diferente de aislamiento para diferentes tipos de entradas
Reply #52017-11-04
No está muy claro; en la fábrica, para cargar los dispositivos, se conectan directamente los pulsos al PLC, sin utilizar barreras de aislamiento
Reply #62017-11-04
{:2_36:} Sí, este sensor aún necesita alimentación a través de una barrera de seguridad; de lo contrario, solo queda consultar primero al fabricante del sensor
Reply #72017-11-04
Bueno, mira esa opción “open collector pulse input” en la esquina inferior derecha de la imagen. ¿Su medidor de flujo no viene equipado con este conversor? ¿No será que el usuario debe proporcionar él mismo este puerto de entrada?
Reply #82017-11-04
El fabricante de la fuente de alimentación no está incluido en la esquina inferior derecha ni arriba; hay que instalarlo por separado. En la esquina inferior derecha debería encontrarse el módulo de adquisición de pulsos
Reply #92017-11-04
Recuerdo que los medidores de caudal de masa de High Precision parecen tener una salida en forma de pulso; los sistemas Emerson, por su parte, se conectan directamente al sistema
Reply #102017-11-05
Sí, la entrada NAMUR es activa. Si se utiliza una barrera de seguridad con salida en circuito abierto, es necesario asegurarse de que la entrada del PLC también sea activa. Además, hay que verificar que el rango de frecuencia de salida del medidor de flujo esté dentro del rango permitido por la barrera de seguridad. Después de la instalación, también es necesario confirmar que la barrera de aislamiento pueda recibir todos los pulsos emitidos por el medidor de flujo; es decir, que los cables no afecten la salida de frecuencia
Reply #112017-11-06
También podría considerar el problema de la compatibilidad de las señales que salen del barrera de seguridad hacia las tarjetas de conteo de alta velocidad. Por ejemplo, la señal NAMUR es de 8 VDC, mientras que la tensión de las señales en muchas tarjetas de conteo es de 24 VDC
Reply #122017-11-06
Mira el manual de ejemplos del fabricante: la barrera de seguridad correspondiente a la señal de pulso MTL es la MTL5532

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.