2017-11-05View Original

Thread Content

¿Cuál es la causa de que el medidor de caudal de masa E+H muestre un valor más alto de repente? Tubo DN80: actualmente, con una apertura del válvula de regulación del 1%, se obtiene un caudal de agua de 20 t/h. Pero, cuando la válvula de regulación se cierra, el caudal se vuelve 0. Nota: Ni la válvula de derivación ni la válvula de regulación presentan fugas internas. ¿Cuál es la causa de este fenómeno?
Reply #22017-11-05
¿La válvula de regulación se ha salido de control? ¿No es lineal ni uniforme? Verifique el posicionador de la válvula y el recorrido real de la misma.
Reply #32017-11-06
¿Hay una gran diferencia de presión delante y detrás de esta válvula? Si la diferencia de presión es excesiva, puede causar vibraciones en las tuberías, y eso podría dar lugar a esta situación
Reply #42017-11-06
1. Primero, hay que verificar si la configuración del medidor de caudal es correcta y si su rango de medición está adecuado.
2. Es probable que haya un problema con la válvula de control: podría haber fugas en ella, el output del posicionador podría no ser correcto, o la presión del aire podría influir en su funcionamiento. Evalúe estos puntos para ver si le sirve de ayuda
Reply #52017-11-06
Después de cerrar la válvula de regulación, el medidor de flujo muestra cero. Indica que no hay fugas internas.
Reply #62017-11-06
Verificar la posición de la válvula para descartar anomalías en ella. Luego, revise el medidor de flujo.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.