Problemas de coordinación entre los sistemas de extinción de incendios y DCS, ESD

2017-11-07View Original

Thread Content

Estimados expertos: La empresa para la que trabajo quiere encargarse del sistema de control central de un proyecto. Actualmente, el cliente exige que trabajemos en conjunto con el sistema de extinción de incendios, de modo que se active una parada automática local tras la detección de un incendio. La idea actual es que la señal de alarma contra incendios llegue al DCS, y que la señal del DCS, a su vez, llegue al sistema de parada de emergencia. ¿Acaso este sistema no es un poco excesivo? ¿Qué experiencia tienen todos al respecto? ¿Hay algo a lo que deba prestar atención?
Reply #22017-11-07
No tengo experiencia, pero estoy de acuerdo con lo que dices. Probablemente no será mucho, no será demasiado voluminoso.
Reply #32017-11-07
La propuesta del propietario para el sistema de detención automática en caso de fallo en los componentes del sistema contra incendios debe haber tenido en cuenta las condiciones reales de dichos componentes. Hay un problema con la conexión de señales: la señal de parada proveniente del sistema de extinción de incendios debe ser enviada al sistema ESD mediante conexiones físicas. El sistema ESD utiliza conexiones por cableado físico para enviar la señal de parada al sistema DCS.
Reply #42017-11-07
Es mejor considerar la fiabilidad para evitar operaciones erróneas; las secuencias críticas pueden basarse en la configuración 3 de 2 de los sistemas de instrumentación de seguridad
Reply #52017-11-07
Los falsos alarmas en los sistemas de extinción de incendios son algo común; hay que pensar bien en ello.
Reply #62017-11-09
Siempre me ha intrigado este sistema de seguridad e incendios; los que he visto son independientes del DCS y del SIS. En cuanto los departamentos de seguridad vienen a inspeccionar, preguntan si está conectado en red. Siempre se conecta en red; ¿cómo se puede llevar a cabo la producción?
Reply #72017-11-12
La señal de alarma contra incendios se envía al DCS; en el SIS se puede establecer un retraso para detener la máquina, lo que permite evitar falsas alarmas. En mi caso, yo envío directamente la señal de alarma contra incendios al DCS
Reply #82017-11-13
La interconexión local tras la alarma de incendios puede gestionarse mediante el DCS; no es necesario utilizar un sistema SIS
Reply #92017-12-14
La afirmación del tercer piso es la más precisa: es necesario contar con un sistema de interbloqueo ESD para poder transmitir la señal vía conexiones físicas al DCS
Reply #102017-12-14
La afirmación del tercer piso es la más precisa: es necesario contar con un sistema de interbloqueo ESD para poder transmitir la señal vía conexiones físicas al DCS
Reply #112017-12-17
Ahora se exige que el control de interconexión con los sistemas contra incendios cuente con un sistema independiente, el cual debe estar certificado por CCCF. Nuestra empresa acaba de instalar uno así
Reply #122017-12-18
Hay que conectarlo por cable a ESD, y luego conectarlo por cable o mediante comunicación al DCS; lo dicho en el tercer piso es correcto.
Reply #132018-09-13
El ESD y el DCS requieren ser independientes; por lo general, la señal de parada proveniente del sistema de extinción de incendios debe enviarse al sistema ESD mediante conexiones físicas. El sistema ESD utiliza conexiones por cableado físico para enviar la señal de parada al sistema DCS. No se controla el ESD a través de DCS
Reply #142018-09-13
Tercer piso, correcto: primero ESD, luego DCS. En cuanto a cómo acceder, hay diferentes opiniones; lo mejor es usar conexiones por cable

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.