Al abrir la válvula, no hubo ninguna reacción; el caudal no cambió. Después de cerrar la válvula, queda un 10 % del caudal.
Confirme que la válvula está cerrada y vuelva a calibrar el punto cero. Verifique si las tuberías vibran.
1. Desmonte el medidor de caudal y colóquelo en el suelo para verificar si vuelve a cero. También revise si hay material atrapado en el elemento generador de remolinos. 2. La configuración de los parámetros debe ser correcta; de lo contrario, la indicación del flujo será anómala. 3 La instalación en el sitio está muy desordenada; hay que mejorar la gestión de los instrumentos.
Cuando se desmonta, el valor es cero. Mi medio es el oxígeno
Filtrado paso bajo, o eliminación de caudales bajos
Después de cerrar la válvula, todavía hay señales que indican que se debe a vibraciones; el caudal al abrir la válvula no cambia, lo cual sugiere que la configuración no está bien hecha. Hay que revisar detenidamente el manual de instrucciones.
Problemas de instalación, el medidor de caudal no está fijado de manera rígida, errores causados por las vibraciones.
Los medidores de caudal de tipo vórtice de Rosemount no necesitan calibración en el punto cero.
El punto cero de la calle de vórtices se obtiene mediante corte, no mediante calibración. Solo los medidores de caudal de masa necesitan ser calibrados
Los medidores de caudal por efecto vórtice tienen pocas probabilidades de fallar, pero cuando lo hacen, es difícil repararlos. Para los técnicos tradicionales de mantenimiento de instrumentos en el país, a menudo es difícil saber cómo abordar las fallas en los medidores de caudal de tipo vórtice.
Es muy probable que se deba a vibraciones en los tubos de pequeño diámetro; el lugar de instalación no debe ser adecuado.
La calibración de los medidores de flujo es una tarea muy compleja que requiere la colaboración entre el departamento de producción y el departamento de almacenamiento y transporte
¿Acaso los tramos rectos de entrada y salida no cumplen con los requisitos?
Es raro. Hay de todo, cosas nuevas por todas partes.
La tabla del año 2010, si está dañada, es algo normal. Verificar si hay fugas internas, si la configuración es correcta y si la instalación se ha realizado de manera adecuada y conforme a las normas
No se puede calibrar el punto cero; hay una reducción del caudal en cantidades pequeñas
¿Es que las vibraciones laterales son demasiado intensas? ¿Cuál es el flujo de datos en un uso normal?