2017-11-09View Original

Thread Content

El proceso de purificación de agua en nuestra planta está controlado por un PLC. En estos días hemos tenido un problema: el transmisor de nivel del tanque intermedio se dañó, lo que hizo que las alarmas de nivel alto y bajo en el PLC dejaran de funcionar. Tras la inspección, se comprobó que el transmisor de nivel se conecta directamente al PLC para su evaluación. El diagrama de conexiones detallado se encuentra abajo. En las conexiones de alimentación, conecte DC24V+1 al extremo positivo del medidor de nivel; conecte DC24V-1 a V1-. Conecte V1+ con I1+ en cortocircuito, y luego utilice un cable amarillo para conectarlo al extremo negativo del medidor de nivel. Ahora surge el problema: cuando uso el multímetro para medir DC24V+1 y DC24V-1, la bombilla de neón parpadea sin cesar. Lo mismo ocurre con AD041; su bombilla de neón también parpadea constantemente. Cuando mido DC24V+1 en relación con el terminal amarillo, la tensión es de 24V. Pero cuando mido cada uno de los terminales por separado, la tensión varía constantemente; alcanza hasta 220V como valor máximo, y alrededor de 50V como valor mínimo. Actualmente se utiliza un medidor de nivel sumergible, que puede emitir alarmas correctamente. Disculpen, ¿es normal este fenómeno?
Reply #22017-11-09
La presencia de una tensión de 50–220 V podría ser una señal de interferencia.
Reply #32017-11-10
Es necesario revisar la documentación del módulo de tarjeta para conocer la relación eléctrica entre V+, V- e I+. Así, el problema se resolverá fácilmente. ¿Qué marca de PLC se utiliza?
Reply #42017-11-10
:Sleepy: Primero, mira la información sobre el PLC. ¿Este punto es un punto pasivo o un punto activo? ¿Coincide con el medidor de nivel en sitio? En cuanto a los instrumentos, ¿con qué mides con un multímetro? El multímetro mide la corriente, el voltaje y si hay conexión o no.
Reply #52017-11-10
Parece que todo el circuito de medición carece de un punto de tierra; la electricidad inducida por la fuente de alimentación conmutada se suma a la salida DC. Si esto resulta problemático, conectar una resistencia y un condensador a tierra en la salida DC de 24 V debería mejorar la situación.
Reply #62017-11-17
Dice que no entiende si es de cuatro cables o de dos cables; con solo consultar el manual del instrumento y el manual del PLC, se entenderá
Reply #72017-11-18
https://wenku.baidu.com/view/8e1b7df8aef8941ea76e051b.html Esta es la instrucción del módulo AD041; puedes echarle un vistazo. Allí se explican los métodos de conexión y las formas de solucionar los problemas relacionados con las interferencias
Reply #82017-11-18
¿Podría dar más detalles sobre el contexto específico?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.