El medidor de nivel de doble brida mide el nivel; el tanque vacío también muestra un valor

2017-11-13View Original

Thread Content

Solicitud de ayuda: Tengo un transmisor de doble brida para medir el nivel de líquido. La distancia entre las bridas superior e inferior es de 6,6 m. No hay ningún medio de medición dentro del tanque, pero hay nitrógeno a una presión de aproximadamente 6 MPa. Antes de utilizarlo, se realiza un desplazamiento al punto cero. El procedimiento es el siguiente: se cierran las válvulas de cierre en ambos lados y se abre el circuito de lavado para conectarlo con la atmósfera. Luego, se utiliza un comunicador portátil para realizar el desplazamiento con un solo clic. Al abrir las válvulas de cierre, se observa que el transmisor de doble brida muestra una presión de 5 kPa. Al cerrar la válvula, la lectura del transmisor de doble brida sigue siendo 0. Esto indica que el transmisor no tiene ningún defecto. Este mismo fenómeno ocurre con los dos transmisores de brida que hay en ese mismo dispositivo. Pregunta: En condiciones normales, la presión de operación dentro del tanque es de 6 MPa. La medición tanto de la presión positiva como de la negativa debería indicar 0; ¿por qué entonces hay una presión de 5 kPa? ¿Acaso el nitrógeno en sí mismo tiene gravedad? ¿No se tiene en cuenta la presión del propio gas?
Reply #22017-11-13
La precisión de su tabla ya es bastante buena. Acabo de hacer los cálculos y, en estas condiciones, la caída de presión causada por el propio peso del nitrógeno es de aproximadamente 4,85 Kpa. Espero poder ayudarte
Reply #32017-11-13
Muchas gracias. ¿Podría explicarme, por favor, el método de cálculo?
Reply #42017-11-13
Las pruebas de alta presión en latas vacías sí pueden afectar la medición del nivel del líquido, pero no concuerdan con los datos que tú tienes. Distancia entre bridas de 6,6 metros, aceleración gravitacional de 9,8: se genera una diferencia de presión de aproximadamente 5 kPa. ¿Se trata de nitrógeno a baja temperatura?
Reply #52017-11-13
Para que coincida con sus datos, deben cumplirse las siguientes condiciones: presión de 6 MPa, nitrógeno a una temperatura de 0 grados; en ese caso, la densidad del nitrógeno es de 76 kg/m3. Solo así se podrá aproximar a los datos de 5 kPa tuyos. 76x9.8x6.6=4915pa. ¿El nitrógeno en el sitio es de 0 grados?
Reply #62017-11-13
Ya que se trata de un tanque vacío, ¿por qué hay que cortar la válvula para hacer el ajuste de cero? ¿No sería suficiente hacerlo directamente a una presión de 6 MPa? El nitrógeno a presión de 6 megapascales; la presión durante el funcionamiento es más o menos del mismo nivel. Es mejor calibrar los instrumentos bajo condiciones reales de operación, por lo que no hay necesidad de desconectarlos.
Reply #72017-11-14
También nosotros acabamos de descubrir este problema hace poco. Medición del nivel de líquido en tanques cerrados a alta presión estática; la alta presión en la capa superior afecta la medición del nivel. Por lo tanto, al realizar el desplazamiento de rango, es necesario esperar a que la presión estática se estabilice antes de proceder con el desplazamiento. Además, hay que tener en cuenta el gas presente en la capa superior; este debe considerarse como un medio situado en la capa superior, y se deben utilizar métodos de medición basados en ese nivel para realizar los cálculos de desplazamiento.
Reply #82017-11-14
Software de configuración para instrumentos de caudal por diferencia de presión multiparamétricos
Reply #92017-11-14
Parece que no se puede descargar. ¿Hay algún lugar donde se pueda descargar?
Reply #102017-11-14
Después de abrir la válvula de cierre, cierre la válvula de enjuague para ver qué sucede.
Reply #112017-11-14
El software de configuración para los transmisores de caudal multiparamétricos de Rosemount no se puede descargar; es de pago.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.