2017-11-13View Original

Thread Content

En la pantalla tanto para el ajuste automático como para el ajuste manual se muestra la letra “no”. Al realizar el ajuste manual, es posible utilizar valores entre 0 y 100 sin problemas; sin embargo, aún así aparece la letra “no”. En el caso del ajuste automático, el proceso se interrumpe en la segunda etapa; la pantalla no muestra “finish”, sino alguna otra letra. Se envió una señal desde el panel de control, pero la válvula no se movió en absoluto. Se ha confirmado que la señal llegó al posicionador, y no hay problemas con la fuente de aire. Realmente no sé qué hacer. ¿Hay alguien que pueda ayudarme a analizar las causas?
Reply #22017-11-13
Si realmente no hay otra opción, primero restablezca los ajustes de fábrica
Reply #32017-11-14
Si no se puede superar ni el segundo paso, entonces hay un problema en la configuración. ¿Cuál es ese código de letra? Sigue las indicaciones. Probablemente sea necesario ajustar un diente de plástico dentro del dispositivo; hay que moverlo un poco. No recuerdo cuál es el segundo parámetro que se debe ajustar. De todos modos, se trata simplemente de fuerzas de acción y reacción, el ángulo de la barra de retroalimentación, la longitud de dicha barra, el tiempo de respuesta, cosas por el estilo. Eche un vistazo al manual del localizador Siemens de Baidu.
Reply #42017-11-15
Se han comparado los parámetros con válvulas del mismo tipo; la acción directa e inversa, la barra de retroalimentación, el ángulo y todos los demás parámetros son idénticos. Pero no funciona, sobre todo porque siempre está presente esa letra “no”. En los posicionadores que sí funcionan, no hay esa letra
Reply #52017-11-15
Los engranajes de plástico fueron ajustados durante el ajuste manual
Reply #62017-11-15
Entonces, restaure los ajustes de fábrica e inténtelo configurándolo todo de nuevo. ¡Y luego, hacer una autoverificación! Si realmente no hay otra opción, entonces solo queda desarmarlo para poder jugar con él poco a poco. Cambiando la placa, cambiando la IP, siempre se puede encontrar el problema; la próxima vez que lo encontremos, lo sabremos.
Reply #72017-11-18
Este manual debe tener una introducción, ¿verdad?
Reply #82017-11-18
Mira si esta información puede resolverlo
Reply #92017-11-20
El valor para el cierre manual total está entre 5 y 9; el valor para la apertura manual total no debe superar los 95. Es necesario ajustar bien este valor, de lo contrario, el ajuste automático no tendrá éxito
Reply #102017-11-20
El localizador de Siemens cuenta con engranajes manuales para ajustes; se utiliza de forma manual durante la puesta a punto.
Reply #112017-11-26
De verdad no se puede solucionar; ya lo cambié por uno nuevo hace unos días

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.