Se está midiendo la detección de gases inflamables en las tuberías de etileno óxido. Ahora, ¿es posible según los requisitos técnicos colocar los sensores de gases inflamables dentro de la capa aislante? (El espacio entre ellos es bastante grande). De esta manera, se podría detectar cualquier fuga de inmediato. Para tuberías de 3 kilómetros de longitud, sería necesario instalar un sensor cada 100 metros. ¿Podría preguntar si no hay ningún problema con esta configuración? En cuanto a la seguridad, ¿es viable desde el punto de vista de la construcción? ¿Alguna empresa ha realizado proyectos similares? Agradezco su consejo
¿Podría ser demasiado baja la temperatura dentro de la capa aislante y afectar el funcionamiento normal?
El problema mencionado arriba sobre las bajas temperaturas es que, durante la instalación, el sensor debe estar alejado de la superficie de los tubos; por lo tanto, es necesario que los soportes externos sean robustos. Una vez que se activa la alarma, hay que retirar la capa aislante para poder eliminar todo el gas en contacto con el sensor, y solo así se puede desactivar la alarma. Es un proceso muy complicado.
La temperatura es de unos 5 grados Celsius, debería ser suficiente. Si hay una alarma, eso indica que hay una fuga, y entonces es necesario tomar medidas, ya que el etileno óxido es un gas bastante peligroso
La ubicación detectada por la alarma no necesariamente es el lugar de la fuga, pero sustituir todo el gas presente en el aislamiento requiere una cantidad considerable de trabajo.
Me parece que hay dos problemas en este diseño: primero, la temperatura de las tuberías es baja; si el aislamiento no es adecuado, se forma condensación alrededor de las tuberías, lo cual no es bueno para el sensor; En segundo lugar, ¿es realmente más eficaz este método de detección que una instalación normal? Supongamos que un sensor de medición se encuentra a cierta distancia y que su aislamiento está dañado; en ese caso, el medio que se escapa seguramente seguirá el camino con menos resistencia, por lo que no necesariamente llegará hasta el sensor~~
Se estima que no es posible. Según los requisitos de GB50016, debe colocarse en el exterior, además, también hay requisitos en cuanto a la altura de instalación y las distancias
También se me ocurrió la segunda pregunta; ya la mencioné en relación con el proceso de fabricación. Originalmente, se colocaba uno cada 200 metros, pero después dijeron que se podía colocar uno cada 100 metros. La técnica considera que tener algo es mejor que no tenerlo. Normalmente, basta con configurarlo en la conexión
Se recomienda colocarlo a ambos lados de la tubería, ligeramente por debajo de su nivel de instalación~~
Será mejor seguir estrictamente los requisitos de la norma GB 50493-2009, “Normas de diseño para la detección y alarma de gases inflamables y tóxicos en la industria petroquímica”. Dentro hay algunas normas estrictas que deben cumplirse rigurosamente según las especificaciones.
El etileno óxido no figura en la lista de sustancias altamente tóxicas establecida en el documento n.º 143 del Ministerio de Salud; por lo tanto, solo es necesario realizar pruebas de su inflamabilidad.
Mejor instalarlo en los puntos de conexión de las tuberías y en las válvulas, según lo establecido en las normas.