Solicitud de ayuda para el conexión de los circuitos en el diagrama de control

2017-11-21View Original

Thread Content

Válvula electromagnética de 220V, relé intermedio, instrumento de medición del nivel alcalino: un conjunto de contactos en estado abierto para la alarma de límite superior e inferior. La fuente de alimentación es de 220V. Se requiere que, al alcanzarse el límite superior del valor alcalino, la válvula electromagnética se cierre; mientras que, al llegar al límite inferior, la válvula se abra automáticamente ¡Por favor, que alguien experto dibuje un diagrama de conexión del circuito! :)
Reply #22017-11-21
La última edición de este mensaje fue realizada por “PasaRápido” el 21-11-2017 a las 16:16. La diagrama de principio se muestra en la imagen: Allí, 1J es la bobina del relé intermedio; los contactos H son los contactos de alarma alta (contactos abiertos por defecto), mientras que los contactos L son los contactos de alarma baja (contactos cerrados por defecto). DF es la bobina de la válvula electromagnética. 1J1 y 1J2 son los contactos del relé intermedio; 1J1 es un contacto abierto por defecto, y 1J2 es un contacto cerrado por defecto. Proceso de funcionamiento: 1. Alimentación eléctrica: 1J no recibe corriente eléctrica; 1J2 se cierra, y DF recibe corriente eléctrica, lo que hace que la válvula electromagnética se abra. 2. Alarma de nivel alto H: El contacto H se cierra, 1J recibe alimentación eléctrica, 1J1 se cierra, 1J2 se abre, DF pierde alimentación y la válvula electromagnética se cierra. 3. Alarma de nivel bajo L: el contacto L se desconecta, 1J pierde alimentación, 1J1 se abre, 1J2 se cierra, DF recibe alimentación y la válvula electromagnética se abre. Dado que no se conocen con exactitud los detalles de las válvulas electromagnéticas, los relés y los sistemas de detección y alarma, primero se proporcionará un esquema de principio; el resto puedes arreglarlo por tu cuenta.
Reply #32017-11-23
Hola, gracias por participar. Estoy preguntando: ahora temo que haya problemas con el detector de pH, así que quiero añadir un sistema de bloqueo por nivel de líquido. ¿Cómo se conecta la línea del válvula de corte en caso de nivel alto? No hace falta un plano CAD; un boceto a mano es suficiente:$
Reply #42017-11-23
Gracias a todos por su participación. Ahora, preocupado por el retraso en los datos de medición de PH, se añadirá un sistema de control basado en el nivel del líquido; basta con utilizar una válvula de cierre controlada por un umbral máximo. ¿Cómo se puede implementar este sistema?
Reply #52017-11-23
Añada un circuito de seguridad para el nivel alto del líquido; ¿cómo se conectan los cables en ese caso?:$
Reply #62017-11-25
En el diagrama, se debe intercambiar la posición de H/L, y para que H esté en un nivel más alto, se deben utilizar contactos normalmente cerrados, ¿verdad?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.