Selección de cables de resistencia térmica

2017-11-22View Original

Thread Content

¿Podría preguntar? Cada caja de conexiones para terminales está conectada a 8 instrumentos de resistencia térmica de tres hilos. Estos instrumentos se conectan al sistema DCS a través de un cable informático multicore de 8*3*1.5. Sin embargo, al hacer la compra, se adquirió un cable de 8*2*1.5 en lugar del adecuado. ¿Puedo conectar un cable adicional de 8*1.5 con las mismas especificaciones? ¿Afecta a la precisión de la medición? Si es posible, ¿a qué terminales de las tres fases A, B y C del resistor se conectan respectivamente los cables de 2 hilos y el de 1 hilo? (En las resistencias térmicas, B y C son los cables rojos; A es el cable blanco) Ayuda
Reply #22017-11-22
Si se hace bien el blindaje, no debería haber ningún problema. Lo importante es evitar las interferencias electromagnéticas
Reply #32017-11-22
Sí, se puede conectar de cualquier manera en la resistencia térmica, pero es necesario conectarla adecuadamente en el instrumento de display.
Reply #42017-11-22
En condiciones normales, los tres cables de señal de la resistencia térmica deberían estar dentro de un mismo aislamiento, de modo que reciban las mismas influencias externas. Pero como ya se ha ordenado el cable de tipo 8*2*1.5, lo mejor será conectarlo primero y ver cómo funciona. En ausencia de circunstancias especiales, se espera que funcione bien.
Reply #52017-11-22
Se puede añadir un cable de las mismas especificaciones, de 8*1.5. En las resistencias térmicas, los cables B y C son rojos y se conectan en par; el cable A es blanco y se conecta de forma individual. Es necesario medir con mayor precisión la resistencia entre los puntos B y C. Si la resistencia es de aproximadamente 0,1 ohmios, entonces se trata del mismo punto desde donde se extrae la señal.
Reply #62017-11-22
Si no se realiza la compra, se recomienda adquirir unos cuantos más como reserva para futuras compras. Tenga en cuenta que la longitud de los cables debe ser lo más similar posible
Reply #72017-11-22
¿No sería mejor resolver este problema utilizando cables con más hilos? Si se conectan 5 resistencias a cada cable, se necesitarían 15 hilos. Para las otras 3 resistencias, serían necesarios cables con 9 hilos. ¿No sería eso más adecuado?
Reply #82017-11-23
Si los cables son del mismo fabricante y el material del conductor es idéntico, se puede utilizar de esta manera. La longitud de este cable individual debe ser la misma que la de los anteriores. Basta con asegurarse de que los conectores en la resistencia térmica y los del DCS sean los mismos; recomiendo que el cable individual se conecte al color rojo.
Reply #92017-11-23
Cuando nos encontramos con esta situación, generalmente primero utilizamos los 8 grupos que ya tenemos; si no es suficiente, entonces instalamos 3*3*1.5 según sea necesario

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.