Una señal de temperatura, dos válvulas de regulación de vapor (con el mismo funcionamiento), dos válvulas de regulación de entrada de agua de refrigeración (también con el mismo funcionamiento). Cuando la temperatura alcanza un cierto valor, las dos válvulas de regulación de vapor se cierran por completo, mientras que las dos válvulas de agua de refrigeración comienzan a abrirse. ¿Es posible realizar un control por etapas? También se necesita esta señal de temperatura para las dos válvulas de corte hidrófobas y para la válvula de corte del agua de refrigeración.
Por lo general, en este caso se trata del control de la olla de reacción, lo que requiere un control en cascada de la temperatura de la olla y de la temperatura del revestimiento exterior. En cuanto a la distribución, se trata de una válvula grande y una válvula pequeña, para un control más preciso
¿Existen procesos de ajuste para las dos válvulas de vapor y las dos válvulas de agua de refrigeración? Es mejor analizar en detalle el proceso de control de procesos.
Por supuesto, se puede realizar un control por etapas. En cuanto a la válvula de corte, basta con conectarla en interbloqueo con la válvula de regulación
Por ejemplo, se calientan los materiales a 130 grados y se mantiene esa temperatura durante una hora; luego se añaden más materiales y se vuelve a calentar todo a 180 grados, manteniendo esa temperatura también durante una hora.
Se puede hacer. En un proceso de respuesta normal, los sensores de medición de temperatura controlan la apertura y cierre de las válvulas de vapor y de agua de refrigeración, lo que permite regular y controlar la temperatura. En situaciones extremas, las señales de interbloqueo generadas por los instrumentos de medición de temperatura se utilizan para controlar las válvulas de drenaje y de retorno del agua. Se supone que se trata del circuito de control de temperatura de un reactor con doble revestimiento o revestimiento segmentado. Pero, en general, el corte entre el agua hidrófoba y el agua de retorno debe ser controlado por otro sensor de medición de temperatura para garantizar la seguridad. Si existe un proceso de hidrogenación o si el nivel de peligro es alto, es necesario añadir sensores de temperatura para cumplir con los requisitos del sistema SIS. Opinión personal
Aunque yo no lo haría, siento que se debería poder lograr esta operación.
Acabo de hacerlo durante tres minutos; al ver tu mensaje, lo envié de inmediato. Puedes usar esto como referencia.